Board logo

标题: 请问柜机 空调 冰堵 大家是怎么处理的? [打印本页]

作者: 想学习    时间: 2010-7-21 15:33     标题: 请问柜机 空调 冰堵 大家是怎么处理的?

请问柜机  空调 冰堵 大家是怎么处理的?
作者: 我叫杰    时间: 2010-7-21 16:28

抽空、加热、用弗吹。
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-7-21 16:58

本帖最后由 大众家电制冷 于 2010-7-21 17:02 编辑

如果抽空,用氟吹,还不能排除!就买一个大的可以拆卸的过滤器,再买一瓶干燥过滤硅胶。把干燥过滤硅胶装到过滤器里,然后把高压管(或低压管)离阀门50公分左右割开,两个管头都扩为喇叭口,再把过滤器安在中间。空调重新排空充氟,开机反复循环几遍,把干燥硅胶换掉,再循环。反复操作几遍就OK。这样还可以节省氟利昂。还可以减少大气污染(以后再遇到冰堵的故障,过滤器还可以使用)我以前修一个2匹的春兰柜机,冰堵故障,就是这样排除的 祝朋友早日排除故障
作者: 想学习    时间: 2010-7-21 21:16

3# 大众家电制冷 先谢   了
作者: zhong_shen    时间: 2010-7-21 22:03

一般空调很少堵的
作者: wangbaoguo    时间: 2010-7-24 07:47

非常不错感谢分享




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0