Board logo

标题: 外行修空调 [打印本页]

作者: 老幺    时间: 2010-7-14 15:18     标题: 外行修空调

本帖最后由 老幺 于 2010-7-14 15:29 编辑

本人受条件所限不会修制冷,前段时间家里空调坏了,热得受不了,试着自己先摆弄摆弄。
故障现象:开机室内风机转,延时后室外机瞬间启动后保护,电源指示灯闪。
1先在室外机供电上并入万用表,监测室外机供电电压。
2开机,室内机工件,万用表0V,延时后室外机瞬间启动,万用表电压218V后2-3秒便跌至175V,并瞬间至0V,室内电源灯闪,保护。室内照明灯骤暗后恢复正常。
分析室外机启动后电压瞬间跌至170V,保护 ,有下列可能;
1供电线路不良,接触不良,线径过细造成供电不足,电压下降欠压保护。
2外机压缩机线圈短路,电流过大,将电压拉下,造成过流或欠压保护。
3压缩机启动电容故障,压机无法启动造成过流或欠压保护。
4室外风机故障。
维修过程:
1先排除线路及供电故障
2开外机,因住高层,且在防盗网下费了九牛二虎之力才将外机打开,先测压机电容40uF\450V,果然无容量,暗喜。花红绿元买回一个换上,开机空调修好了。
怪简单的嘛。
老幺----2010.7.13
作者: 鹏飞2009    时间: 2010-7-14 15:23

好样的、、、、、
作者: 叶东家电    时间: 2010-7-14 15:43

可喜:你空调修好了;可贺:你手艺又长进了!
作者: GX3406    时间: 2010-7-14 15:46

我也不懂修空调,向你学习
作者: 云在飘    时间: 2010-7-14 17:26

这就是经验。下回你就会修了,很多空调故障是电容坏。
作者: chunfa_123    时间: 2010-7-14 17:40

幸亏你碰上了小问题,要碰到大问题就麻烦了
作者: 林春宇    时间: 2010-7-14 17:40

楼上说的对啊。,现在空调电容坏的也不少啊,老幺师傅你也可以修空调去了。
作者: 永春家电    时间: 2010-7-14 18:04

电容坏是比较常见的问题    容易遇见
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-7-14 18:13

不错实践出真知呀不过你买电容的那个价钱有点贵了!
作者: 森林之音    时间: 2010-7-14 18:15

电容是个易坏品,
作者: 新冰电器    时间: 2010-7-14 18:27

多看,还要多做就慢慢的会了
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-14 18:44

一个良好的开端,这就算入门了,恭喜恭喜。
作者: 攀登王    时间: 2010-7-14 22:14

红绿元到底是多少呀!
作者: SSZZLL    时间: 2010-7-14 23:46

终于会修空调了
恭喜!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0