标题:
R411能否用R22代换?
[打印本页]
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-2 00:29
标题:
R411能否用R22代换?
今天检修一台科龙26机是连接管漏,更换管后排空才发现原来该机用的是R411!!而自己带的是R22,后来由于时间赶就没多想就用了R22!!结果加F 结束后发现电流压力OK!!但就是没达到正常的制冷效果!!郁闷了,难道真的是不能代换????请高手指教,小弟先谢过了!!急
作者:
我叫杰
时间:
2010-7-2 05:26
R411A
组成:HCFC-22/HFC-152a/丙烯=87.5/11/1.5
用途:替代R22用于中央空调机组、窗式空调器、分体空调器、柜式空调器,无须更换润滑油
R411B
组成:HCFC-22/HFC-152a/丙烯=94/3/3
用途:替代R22、R502用于中央空调机组、速冻设备、冷冻冷藏设备、其他空调设备,无须更换润滑油
从上面的资料可以看出直接用R22就可以替代R411,greencool这种制冷剂有点不伦不类,含R22高达90%左右,算什么制冷剂?业内评价不是很好。
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-2 08:39
谢谢!!只是我的另外朋友也说他之前有用R22代换两台的R411,都说效果真的很差,不得已后来还是用回了R411才搞好,唉,晕了。。。。。。
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-7-2 13:24
应该可以、我用过几次都还可以
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-2 19:49
谢谢楼上帮忙!!后来用411搞才行,可能是这机的怪性吧
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-4 22:00
尽可能不要代换。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)