Board logo

标题: 请教:10KV变380V干式变压器的永许工作温度 [打印本页]

作者: 忠情    时间: 2010-6-30 21:43     标题: 请教:10KV变380V干式变压器的永许工作温度

请教:变电所10KV变380V干式变压器的永许工作温度是多少?谢谢!
作者: 13013963877    时间: 2010-6-30 22:48

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
2、铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。
现在大多数都采用H级绝缘材料,故一般说的温度应在180℃以下。
作者: 忠情    时间: 2010-6-30 23:30

学习了,谢谢版主,论坛有你更精彩!
作者: erjizhan    时间: 2010-7-1 18:51

超级版主说的很全,不晓得在这里,变压器的八度规则在这是否依然有效。
作者: xiaojin1    时间: 2010-9-12 15:40

学习了,谢谢版主。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0