Board logo

标题: 海信空调【柜机】 [打印本页]

作者: 有我更精彩    时间: 2010-5-13 09:41     标题: 海信空调【柜机】

一台从外地买回来的海信旧空调【已经看不清信号了】,客户要求我上门安装,安装后试机:不工作,显示故障代码E2,不知是何原因 望高手指点
作者: 永盟    时间: 2010-5-13 10:26

检测探头是否好的
作者: 铭宏电器    时间: 2010-5-13 10:26

查下室温和管温,还有各保护电路
作者: 有我更精彩    时间: 2010-5-13 10:29

两个探头连接我看了都没问题
作者: chunfa_123    时间: 2010-5-13 10:31

空调有故障了,需要修理,先查一下线有没有接错,特别是信号线,有没有断,再查探头好不好,慢慢查吧。
作者: 有我更精彩    时间: 2010-5-13 16:20

此机以修好。是管温探头坏了的,此机故障代码E1是室温探头坏,E2是管温探头损坏,谢谢各位帮忙
作者: 巡航导弹    时间: 2010-5-14 20:30

室内盘管温度传感器故障。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0