今天有客户上门说,空调效果一般,要求加液,便随之而去,发现时一台用了十几年的老空调春兰。发现效果的确一般,便开始操作,一看压力只有0.3,就开始加液,但是,刚加了一管子,压力就到了0.8 ,随后怎么也加不进去了,不知道是不是四通阀窜气了!然后再开制热,效果相当好。不知道是为何原因。望各位师傅指点一二!!
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-5-10 22:00

你应该先检查室外机散热器是不是太脏了 不能先充氟!查出实质问题再解决故障,那就简单的多了
作者: 森林之音    时间: 2010-5-10 22:00

可能系统有油堵
作者: 加加维修    时间: 2010-5-10 22:08

外机散热器是不是太脏
作者: 假黑马    时间: 2010-5-10 22:17

这老空调本身就不差F, 你做个样子就算了,结果给自己都搞蒙,晕, ,  ,,,环境温度在没超30度时,空调开机在10秒至3分钟内,(各种空调机器配比 老化不一样),压力会在0.1至0.25左右慢慢回升到平衡。空调测压一般在开机10分钟后,在判断缺不缺F.  个人经验 仅供参考
作者: 石师傅    时间: 2010-5-10 22:25

学习学习。。。。。。。。。。。。
作者: 吴晓刚    时间: 2010-5-10 22:36

老试空调难修点,
作者: 扶华家电    时间: 2010-5-11 08:28

恩,多谢了各位
作者: hwzl.    时间: 2010-5-11 08:33

你是柜机还是挂机 注意是三通阀  还有就是加F加气进去 看有无变化
作者: 小柳家电    时间: 2010-5-11 13:53

可能泄压阀坏了,就是接在高压和低压之间哪个可以不要
作者: 添成电器    时间: 2010-5-12 19:48

你加了多少啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chunfa_123    时间: 2010-5-17 11:22

顶针阀的问题,重顶一下。
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-5-28 07:33

看看是否老式阀门??如果不是气门芯那样的就要看好了,如果缺F开机不久就会出现结霜的,外机肯定很脏的不用说!!好好清洗吧!!!