求救;冰柜底部温度只能降到-12度
[打印本页]
作者:
comeon
时间:
2010-3-29 11:05
标题:
求救;冰柜底部温度只能降到-12度
我前天接了一个162L星星冷柜内漏,补好漏后加氟试机,冷柜底部温度只能降到-12度,再工作多长时间也不往下降,开始怀疑是压缩机不行,换了个压缩机还是这样。高压0.8,低压-0.05,修了这么多冰柜头一次遇到这样的问题,该怎么修了,那位师傅能帮小弟一下吗?
作者:
光电耦合
时间:
2010-3-29 11:14
是不是毛细管太长了!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
邓家电
时间:
2010-3-29 11:16
再加点氟试试.
作者:
田西强
时间:
2010-3-29 11:23
R12的话F不足,应加正0.06到0.08
作者:
comeon
时间:
2010-3-29 11:35
弗应该不缺,回气管已经接水珠了,毛细管是用原机的
作者:
comeon
时间:
2010-3-29 11:59
现在的情况是冷柜底部-12度,中部可以达到-16度,这是为什么?
作者:
新乐电器服务
时间:
2010-3-29 12:43
仔细听一听毛细管出端流量是否通畅,有可能是轻微堵塞。
作者:
假黑马
时间:
2010-3-29 22:17
停机 看一下保温时间,可能跑温快了,底板含水量大了
作者:
qinfuchun
时间:
2010-4-10 21:40
-12也不行啊?》那师父们修冰柜一般是多少度?
作者:
果冻布丁
时间:
2010-4-10 21:59
你把测温度表不要放到压缩机这边,测出的温度不准确,能自动停机吗?
作者:
黄德义
时间:
2010-4-12 07:58
用的是那种氟,低压不正常。
作者:
刘冬家电
时间:
2010-4-12 08:23
只要能停机就是正常的,用的什么氟。
作者:
韩师傅
时间:
2010-4-15 18:55
http://www.163dz.com/bbs/viewthr ... d=102578#pid1644028
作者:
燕玉
时间:
2010-4-16 16:41
把12加到低压0.08试试
作者:
利达家电维修站
时间:
2010-4-16 17:21
冰柜有轻微堵.毛细菅或过滤器.造成高压低.................