标题: 长虹35挂机制热差 [打印本页]

作者: 杨洪亮    时间: 2009-12-10 20:44     标题: 长虹35挂机制热差

内外机以清洗.拔掉电磁阀开机接表..压力2个.电流3.5A不稳.明显是氟少..充氟电流在5.5A时.表压力却反而少了.不知是何原因.请高手帮忙.谢谢!
作者: 会友    时间: 2009-12-10 21:48

系统堵不畅通。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-10 21:54

明显的系统堵现象,更换单向阀及节流管(也是毛细管)什么原因堵得一定要找到幺。
作者: 杨洪亮    时间: 2009-12-11 13:15

堵还能制热吗?
作者: 李中林    时间: 2009-12-12 15:22

这种情况我见得也不少;也走了不少的弯路;我有一些体会;和大家共勉;机器长时间不用;第一次通电电磁阀往往会动作不流畅;就像电机抱铸一样;这时我一般都是把电磁阀线圈供电线频繁的拔插供电;就能有效的让电磁阀工作流畅;你可以试试;
作者: 杨洪亮    时间: 2009-12-13 17:26

谢谢5楼的朋友.机子以修好就是电磁阀的问题