标题:
一台水冷机的奇怪问题
[打印本页]
作者:
罗海波
时间:
2009-10-12 16:16
标题:
一台水冷机的奇怪问题
我接到一台空调,其这台空调的工作原里是,将水先制冷,主机就象我们平常的2P一样,故障原因是,开机后如果将水开大一些的话电流就上升,低压压也跟着上升,不久过流保服器就跳了,不知道是什么原因,请各位高手指点,谢谢
作者:
荒野无灯
时间:
2009-10-12 16:35
是什么样的水冷空调,再具体详细描述一下故障现象,我在线帮你解答。
作者:
罗海波
时间:
2009-10-12 16:50
是先将水变冷,也就是将水流过蒸发器,机还是压缩机,冷积器,毛细管。蒸发器,
作者:
荒野无灯
时间:
2009-10-12 17:37
电流就上升,低压也跟着上升,
低压是氟利昂回气压力吗?是回气压力的话压缩机内部阀片关闭不严串气了。再一个原因就是压机内润滑油基本没有,致使压机负载过重引起过流,加油试试看。
作者:
卓邦冷气在线
时间:
2009-10-14 08:39
应该是压缩机有问题啊,没有什么功率了吧
作者:
hwzl.
时间:
2009-10-14 08:53
水系统有空气,建议排空。
作者:
罗海波
时间:
2009-10-14 16:41
谢谢各位,原来是以前的师傅将压缩机给换小了
作者:
fxzl102
时间:
2009-10-15 00:51
7#
罗海波
没可能!如果水流不足电流上升尚可理解,水流开大绝对不会影响压机电流,功率小了也只是制冷效果差而已,怎会加大水流就会跳机啊?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0