标题:
提个醒!维修以前检查一下电源插座!
[打印本页]
作者:
电deshize
时间:
2009-9-15 21:34
标题:
提个醒!维修以前检查一下电源插座!
今天一用户拿来一个电热锅,说是漏电,经过几个维修工都没有修好;我检查没有漏电的地方,动用了高压实验设备(5KV)也没有查出来故障,我怀疑是用户插座有问题,随后到用户家中一看,使用的是劣质的移动插排,连线是两芯线,没有接地线,而电热锅的电源线是三芯的,插排内部的接地脚与相线相碰,导致电源的相线通过三芯线的地线直接与电热锅的外壳相通。拆掉插排中的地线脚,故障排除。
另外还有不少的用户家中的插排都是低价劣质产品,经常是接触不好,导致电器不能正常使用,使我们维修无法判断故障原因,有时甚至影响我们在用户心目中的形象!
作者:
郕大伟
时间:
2009-9-16 07:09
少见啊........................不过那东东(电热锅)不是什么好东西............有一定危险啊............
作者:
35132105
时间:
2009-9-16 10:06
谢谢楼主提醒,辛苦。
作者:
123KK
时间:
2009-9-16 11:36
小心点好,没卖后悔药的
作者:
小小溪
时间:
2009-9-17 06:32
我们规定上门必须测电,海尔
作者:
乱刀乱舞
时间:
2009-9-17 09:47
谢谢楼主提醒
作者:
自修电器
时间:
2009-9-17 09:58
是的,我也有碰到这种事情,那是修电饭锅,外壳带电,最后跑到用户家去查,原来用户插座板没锁,结果接地与火线碰在一起在的。
作者:
尉志武
时间:
2009-9-17 10:13
有些插座是用户自己接的,把火线和接地线接在一起,把电热锅、洗衣机都染上病了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0