春兰50小蜜蜂空调,开机制冷正常,电压正常。压缩机工作电流7.0-7.3A工作11-15分钟室外机停机。室内机一切正常。不知道哪里故障。望高手师傅们指点。拜谢!!!!!
作者: 韦信梨 时间: 2009-8-24 10:35
开机正常,后面电流是否会上升呢?停机时是否有电源呢?电流升压缩机坏,没电源检查电脑板。
作者: 大友可为 时间: 2009-8-24 19:23
你要监测电流,电压,压力有没有变化?外风机运转正常吗?
作者: 张树生 时间: 2009-8-24 21:24
11-15分钟室外机停机后电流是升高了, 还是降低了??
作者: 52cheche 时间: 2009-8-24 22:21
检查内环温是否损坏,位置不对。出风口是否向着下面吹的!!
作者: huanggang291 时间: 2009-8-30 18:01
感谢各位师傅的指点,该机电流,电压,压力。一切正常。该机已修好。是室内管温感温头坏。换上一切正常。望同行借签。