Board logo

标题: 中频炉控制仪表的保护 [打印本页]

作者: 王宇宙    时间: 2009-8-17 19:29     标题: 中频炉控制仪表的保护

我厂有多台中频炉,其损坏最多的是控制仪表,因为热电偶和感应圈内的绝缘问题一直无法解决,热电偶的瓷管不能承受很高的温度而引起绝缘老化,经热电偶传来很高的电压将仪表烧坏,请问有没有什么方法能够对仪表保护
作者: xiaogu    时间: 2009-8-17 19:31

知道损坏原因还不好办吗?
作者: 电deshize    时间: 2009-8-17 21:15

你这是多大的中频炉?为什么要在感应圈上安热电偶?
作者: 王宇宙    时间: 2009-8-18 18:51

500KW的中频炉,为了控制温度,在感应圈和钨套之间装了热电偶,中频炉的温度在二千度左右,所以每年都要烧好几只表
作者: 电deshize    时间: 2009-8-18 22:06

把仪表的供电用380v变220v的隔离变压器,仪表外壳不要接地,与探头相连的引线和仪表外壳做绝缘处理,就可以保证不会由于探头与感应圈漏电而损坏仪表;但是中频炉工作中是不可以人工操作仪表的,(这种仪表一般都是监测用的,正常工作很少动它)否则有可能造成电击伤害!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0