标题:
求助三菱MUH-J12NV空调开机几分钟外机就停了。
[打印本页]
作者:
北京牡丹
时间:
2009-8-17 12:03
标题:
求助三菱MUH-J12NV空调开机几分钟外机就停了。
依我看不是正宗三菱,测电流6-6.7A,氟压为5MP,试将压力放到4.2MP,此时电流在6A内,清洗外机故障依旧,说明不是氟多电流大引起保护。管温和室温传感器用表测的都在5K以内,随温度可变化,由于手头没有就没有代换。请大家帮我看看应该是哪的问题,多谢。
作者:
马甲A
时间:
2009-8-17 12:35
换管温 .............
作者:
忠诚卫士
时间:
2009-8-17 22:25
你换一根内外机连接线试试
作者:
韩智勇
时间:
2009-8-18 07:44
没有故障代码显示吗?
作者:
韩智勇
时间:
2009-8-18 07:44
三菱电机空调GJ外机故障代码
发光二极管闪烁 故障原因 发光二极管亮
LED1 相序错误 室内输出控制信号正常
LED2 缺相 室内输出控制信号正常
LED3 外环温异常 63H1运行
LED4 63H2动作 压缩机启动
LED5 室外51C动作保护 室外风机启动
LED6 室外26C动作保护 四通阀启动
LED7 过热保护 卸压阀启动
LED8 控制输入电路异常 曲轴箱加热器启动
作者:
张培
时间:
2009-8-18 08:44
5MP一4.2MP可能你看錯了吧?5MP相当50千帕?有那么大嗎?
作者:
lc863328
时间:
2009-8-18 08:55
我看楼主也是写错吧了 空调开机几分钟就停机应该是电流过大保护了 应该查明白是什么原因引起电流过大 首先看是不是脏了 再看看是不是风扇转速变慢了散热不够也会压力升高电流也随之增大
作者:
北京牡丹
时间:
2009-8-18 14:21
代换管温传感器(5K的)故障依旧,后来发现将管温传感器不贴在管子上就不出问题了,不知何故。
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-20 17:31
传感器贴在管子上感应温度过低,自然就停机了撒
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0