四通阀串气大家有什么好办法可以解决,我强制上电可以动作,我不想换新的,麻烦。先谢谢了
作者:
邓柏浩
时间:
2009-8-2 11:49
多强制上电几次让它多活动一下看是否可以.
作者:
A范强泰
时间:
2009-8-2 11:51
我有一招,先用热水烫,再用冰水淋,再仔细敲打,有时有效的哦。不行就要换了。死马当活马医。山人自有妙计。
作者:
cqgg-123
时间:
2009-8-2 15:47
我看还是换新的比较好
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-19 00:42
四通阀还是换新的好,旧阀串气可能一时解决,但是阀芯已经有关闭不严现象,不是长久之计换了吧。
作者:
美丽尖
时间:
2009-8-19 07:44
换新吧,如果不怕日后麻烦的话就不换。
作者:
5ok77810
时间:
2009-8-19 13:13
先用热水烫,再用冰水淋,再仔细敲打,有时有效的哦。不行就要换了。死马当活马医
作者:
zrm.jiadian
时间:
2009-10-1 16:21
说实话我也算最怕说还四通阀的,因为真的不怎换------特别是高楼上的百叶窗那些。高手们说说你们的高招让小弟学习一下,谢谢!!!
作者:
数字心
时间:
2009-10-1 16:33
我最怕就是换四通阀,稍不注意就会烧坏阀体。晕
作者:
yhj
时间:
2009-10-3 01:38
换了保险一点吧,日后麻烦
作者:
ytfdxr
时间:
2009-10-3 09:37
换吧,没什么难的,我经常干,怕烧坏的话,带管拆,把阀放水里焊就OK了
作者:
薛道山
时间:
2009-10-3 09:45
11楼说的有理
作者:
mengwanxiong
时间:
2009-10-3 09:48
换了好点吧。
作者:
fxzl102
时间:
2009-10-3 16:42
不想换就把制暖功能废了吧,单用制冷就最省事!
作者:
许兰田
时间:
2009-10-3 19:20
楼上的几位兄弟说的好象处理不换向还可以,对于串气好象不行吧?
作者:
龙之音
时间:
2009-10-3 19:27
因阀芯密闭在阀体内,如串气是无法维修的。冷热交替多往复活动,均是权宜之计。不能从根本上解决问题。最好是换掉一劳永逸,免得尾大甩不掉。
作者:
卓邦冷气在线
时间:
2009-10-3 19:50
换了,兄弟,有很多事情都免不了的
作者:
张庆福
时间:
2009-11-29 09:55
拆外机更换四通,多收点钱
作者:
xuchengqun
时间:
2009-11-29 22:18
换了保险,,,,,
作者:
王小白
时间:
2009-11-30 13:46
不是长久之计,换掉吧,好收钱。
作者:
阿俊家维
时间:
2009-12-29 17:41
不好修复,最好还是换一个吧
作者:
SSZZLL
时间:
2009-12-30 21:38
为了杜绝后患,还是换了吧。焊接时速度要快,如果觉得没把握,放在水里焊就可以了。