标题:
这台空调为什公会保护
[打印本页]
作者:
lyyys
时间:
2009-8-1 19:39
标题:
这台空调为什公会保护
一西格玛一匹半空调 制冷正常 半小时后突现E4代码 经查资料得知为外机过热保护 外风扇风速正常 扇出的风很热 外机通风良好 测压力低压5;5公斤`这种空调新机压力也是5.5公斤 虽高了点 但也在正常范围 请各位高手帮解惑 谢了
作者:
52cheche
时间:
2009-8-5 19:10
如果能确定外机工作正常的话,内机制冷效果又很好的情况下,还E4保护的话,那你要检查一下是不是高压管上的探头有问题了。
作者:
子刚
时间:
2009-8-5 22:23
电源电压低,压缩机容易热保护
作者:
彭泰来
时间:
2009-8-5 22:51
清洗室外机就行了,过热保护吧