Board logo

标题: 600个平米的面己装中央空调用多大的压缩机 [打印本页]

作者: 罗海波    时间: 2009-7-29 23:01     标题: 600个平米的面己装中央空调用多大的压缩机

小弟我今天接到一个600平面的中央空调的大单请问一下各位高手们要用多大的压缩机呀
作者: 海易都    时间: 2009-7-30 18:42     标题: 回复 1# 的帖子

我来帮你算一算
600M2/18M2/P=33.3P
你可以选用大金VIV3智能多联R410a系统,系统匹数可以去除25%就是24P,用两套12P外机并联搞定。不过相比较格力美的价格偏高,但是质量确实不错。
要是选用格力GRIII数码多联机可能要配到28P,也就是12P和16P相互组合,价格要便宜很多。
最终还是要看业主的选择




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0