我也来讨论安装空调的一个细节问题
安装空调的步骤大家多知道我就不说了 就是有个小细节的问题 不知道大家谁做到了 我这里的安装工没有一个做到的几乎 就是接喇叭口的时候 大家会先涂上冷冻润滑油吗 这油的作用可不一般哦 可以起到密封作用的 我这里有好多新机装起来10几天就不制冷的好多 基本多是喇叭口没上好 我去修的时候多会在喇叭口先 涂上冷冻机油 在束紧喇叭口 问题不在复发
[
本帖最后由 陈玉锋 于 2009-7-27 08:52 编辑
]
作者:
超群家电
时间:
2009-7-27 08:57
那可能是你那里的安装工水平有一定的问题
作者:
yeuwei
时间:
2009-7-27 09:05
嘿嘿,我也不用,也没发现装出来的有问题。
作者:
韩师傅
时间:
2009-7-27 09:05
我自用的空调安装时是这么做的,给别人装没这样,只要机子管路不出问题,本人装机无数,从没出现过安装不好造成制冷剂泄漏的.
作者:
李兴领
时间:
2009-7-27 09:07
又学了一招,有机会试试看。
作者:
好客
时间:
2009-7-27 10:45
还真没有看到有用的,我本人也不用。向你学习了
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-27 11:48
冷冻油没有密封功能!如果说有,系统里面就有了也不必多此一举,漏氟纯属火候问题!但在喇叭口的背面上点油,上螺母时就可减少铜管跟转变形!再说,没人会随身带上冷冻油到处跑!
作者:
chenqichun
时间:
2009-7-27 11:57
学习了,我们这里还没见过。
作者:
A范强泰
时间:
2009-7-27 12:40
标题:
回复 7# 的帖子
同意7楼的观点,涂在背面很好。不过我装了那么多从未见漏,漏了检测到了加紧一般就好了,我想冷冻油只有润滑作用无密封作用。
作者:
邹光华
时间:
2009-7-27 18:47
不过防范于未然也是好的,,感谢经验分享~
作者:
168zgsz
时间:
2009-7-27 19:08
谢谢提醒,可能对北方有用,南方天气热,基本上铜管比较软,很好旋紧的
作者:
yuanmoumou
时间:
2009-7-27 19:18
后加工的喇叭口没做好!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-27 19:57
新机装起来10几天就不制冷的好多, 基本多是喇叭口没上好,基本上也是不负责任得人,喇叭口上螺母紧的力度不够,(分空调制冷量大小)一般是高压管力度为30~50Kg,低压管50~70Kg,只要掌握这个力度,可以保证不漏氟。我用公斤力板子做过实验。见笑了。
作者:
田西强
时间:
2009-7-27 20:02
7楼说的好:在喇叭口的背面上点油,上螺母时就可减少铜管跟转变形!再说,没人会随身带上冷冻油到处跑!
作者:
SSZZLL
时间:
2009-7-27 20:18
新空调的喇叭一般不会有问题,主要是一定要对接好,不能歪了,螺丝上紧就可以了;移机时如发现喇叭口不好,重新扩口,喇叭口不能有裂纹与毛刺。
作者:
智强家维
时间:
2009-7-27 21:18
谢谢楼主指教!
作者:
张树生
时间:
2009-7-27 21:51
"本人装机无数,从没出现过安装不好造成制冷剂泄漏的."
在武侠小说里长听说"杀人无数"
作者:
万建华
时间:
2009-7-27 21:57
我觉得7楼讲的很好
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-29 01:26
标题:
回复 9# 的帖子
事实如此!如果有防漏作用的话,管子有“沙眼”或螺母没上好漏气时,也不会冷冻油也跑出来了!
作者:
小雅子
时间:
2009-8-1 17:00
很久以前长虹的机器配一小瓶油.现在没看到过啦.我也没用过了.麻烦的很.只要装的火候到家.没碰到过接头漏的.呵呵