标题:
求助松下33GW室外机不工作!!
[打印本页]
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-20 17:39
标题:
求助松下33GW室外机不工作!!
此机刚开机时工作正常也制冷效果上好,工作3分钟后室外机不工作但室内机运行正常,关机3分钟后再开机又正常了,但工作3分后又不正常了,(如此循环的)市电压216V正常范围。求助!!!!请诸位高手多多指教!!!
注明没有又E2保护!!!!!
[
本帖最后由 沭阳华冲 于 2009-7-21 17:43 编辑
]
作者:
majixy
时间:
2009-7-20 21:13
电源电压太低主机不能起动出现保护现象
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-20 21:24
E2故障代码是过流。一般造成这种现象的是电压过低。或压机电容老化。
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-21 06:23
感谢我弄试试吧!
作者:
二十三度
时间:
2009-7-21 09:17
检查一下电压,特别是开机时的电压降,如果特别大的话,可能是用户家电源线太细造成的。
作者:
沭阳华冲
时间:
2009-7-22 15:07
请问是温度传感器坏了吗?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0