Board logo

标题: 制冷不好啊咋办 [打印本页]

作者: 目标烈火    时间: 2009-7-8 18:12     标题: 制冷不好啊咋办

一台长为1米8。宽为60厘米的冰柜。。。问题是压机转不动。检查为压机卡死。换了一个比它原来还大20W的一个压机。换了过后霜只来上面部份。。下面来不了。。F也加了不少了。请问这是什么地方的问题啊。。我以前遇到过几个都没有修的好理想。。。是什么地方没有搞对吗??????
作者: 冯春英    时间: 2009-7-8 18:20

1 新压机压力不够。
2 加佛不标准。
3毛细管长度,管径不合适。
4 抽真空度不好。
作者: 冯春英    时间: 2009-7-8 18:22

还有就是你盘的管子用多大的盘的。管径不能太细。
作者: 目标烈火    时间: 2009-7-8 18:23     标题: ok

毛细管长度没有变呀。压机也是好的一种。加拂都加到压机保护了。。。抽空抽了3小时。。还是不理想。。。。
作者: 目标烈火    时间: 2009-7-8 18:23     标题: ok

只换了压机。其他没有变的。。
作者: 冯春英    时间: 2009-7-8 18:27

我看你应该现换掉过滤器再说。
作者: 冯春英    时间: 2009-7-8 18:28

毛细管又没有赌的现象。
作者: 延辉    时间: 2009-7-8 18:31

低压压力是多少啊,压缩机排气管烫吗?
作者: 渝强制冷    时间: 2009-7-8 20:47

你盘了 多少米管子,多大的管
作者: 渝强制冷    时间: 2009-7-8 20:50

8个管的盘7-9圈
毛细管80-100毫米
作者: 渝强制冷    时间: 2009-7-8 20:51

8个管的盘7-9圈
毛细管80-100毫米
作者: 新时代家电    时间: 2009-7-8 21:04

管道有堵的现象。应该清理一下管到就OK了`。
作者: 目标烈火    时间: 2009-7-8 21:23     标题: ok

过虑器换了新的。。。毛细管也没有堵。高压管烫得很。代压压力为0。4。过虑器有没有什么分别啊。。比如说大冰柜专用啊。。什么什么的。。
作者: 毕海涛    时间: 2009-7-9 12:00

用自排试一下。。。。。。
作者: cqgg-123    时间: 2009-7-9 13:51

同意二楼说的,检查一下
作者: ho456123    时间: 2009-7-9 21:04

氟利昂加的太多了  低压压力0.05
作者: 鑫新时代    时间: 2009-7-9 21:34

同意楼上的说法,你R12家多啦。还有把管路冲干净。特别是毛细管
作者: 鑫新时代    时间: 2009-7-9 21:34

同意楼上的说法,你R12家多啦。还有把管路冲干净。特别是毛细管
作者: 五海荣`    时间: 2009-7-9 21:39

换一个万胜的压缩机。
作者: 天时地利    时间: 2009-7-10 21:51

系统检漏了吗,若高压管漏也应该是这样
作者: 山蜂    时间: 2009-7-10 22:23

1压机压力不足,2用氮气清洗系统,3毛细管长度内径,4加冷媒要适量,加到过虑器微温即可。
作者: 领先之光在此处    时间: 2009-7-16 20:53

最主要的就是解决排热问题,如不解决越加F风冷散热器越热,制冷效果越差,压缩机发热严重直至最后用不了多长时间使压缩机过热烧坏。最好的解决办法在冰柜后面螺上长1米--1米3宽50至55厘米,窜接在风冷散热器上。很好用。制冷效果非常好。
作者: 想学习    时间: 2009-7-16 21:14     标题: 回复 1# 的帖子

查看是不是600的冰种?要不就是加少了。
作者: 方汉柱    时间: 2009-7-21 00:53

主要是毛细管的问题。内径偏小了。
作者: lfdcj    时间: 2009-7-21 08:34

毛细管用1.2米左右,再加一个散热风扇。
作者: 二十三度    时间: 2009-7-21 09:13

氟加的太多也会影响制冷效果
作者: 阳光电子服务    时间: 2009-7-21 10:55

“毛细管80-100毫米”是什么意思?直径80-100毫米还是长度80-100毫米?如何说是直径80-100毫米的话,目前世界上还没有这个规格的毛细管;如何说的长度为80-100毫米的话,我要问你了,你知道冰箱或冰柜用毛细管的最低长度吗?
不要闭门造车在家里瞎想,要结合实际地多看些这方面的书籍以加强你这方面的知识。象您修的这个规格的冰柜所用的毛细管,长度不得小于1.8~2米!那就是2000mm左右!请您自己仔细斟酌吧,我只不过一个建议而已。

[ 本帖最后由 阳光电子服务 于 2009-7-21 10:56 编辑 ]
作者: 熟能生巧    时间: 2009-7-21 11:01

毛细管的问题,换不同型号的压机。其排气量也不同,所以毛细管也应该要调整。不知这样分析对不对,仅供参考。
作者: AA1808    时间: 2009-7-27 09:54

毛细管2.1m米-2.4米
作者: 羽翼电器    时间: 2009-7-28 10:21

你到底盘没盘管哦。。。。。你最好检查下  散热板 看看。。。   还有就是压机的大小
作者: 学家电维修呀    时间: 2009-7-28 12:15

加多了 注意,测一下压力
作者: 董玉中    时间: 2009-7-28 18:34

如果没盘过管,只换压机,也有焊堵的可能
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-28 22:56

一台长为1米8。宽为60厘米的冰柜。换了一个比它原来还大20W的一个压机。换了过后霜只来上面部份。F也加了不少了。根据你说的现象别的没动,测高低压,高压应该在13Kg以上至22Kg ,如低于这个压力就是压机本身质量问题。
作者: 李英宇    时间: 2009-7-29 06:12

1、弗加多了
2、没抽够空
作者: 我的期待    时间: 2009-7-29 19:48

你看一下散热好不好,风扇转不?毛细管是否流通不好?F加到多少压?回管凉吗?
作者: 星星维修    时间: 2009-7-29 22:54

先测一下高压压力
作者: 志新家电维修    时间: 2009-7-29 23:06

散热好吗

作者: 秦斌    时间: 2009-8-1 14:33

佛加太多
作者: LHT8768    时间: 2009-8-1 14:42

压机,过滤器没有焊堵,你测的0.4的低压,R12 加的太多了,低压在0.02-0.05之间。一般冰柜铭记上有加R12 的量,多个20克就行了。
作者: LIJIANMIN    时间: 2009-8-2 22:09

MAOXIGUANTAIDUAN
作者: 技术小米    时间: 2009-8-3 10:45

新压机压力不够。
2 加佛不标准。
3毛细管长度,管径不合适。
4 抽真空度不好。
作者: 维修中    时间: 2009-8-3 11:42     标题: 回复 1# 的帖子

F流通声正常吗,是不是有堵塞.散热器温度怎样.你用什磨抽空制冷剂是那种
作者: 焱之电    时间: 2009-8-3 14:22

新人进来学习下,请教ING
作者: 老陈家电维修    时间: 2009-8-3 19:56

过滤器和毛细管堵或冷凝器散热不好
作者: 琳枫    时间: 2009-8-4 15:38

看情况,堵得的面大,要是你没盘管和换毛细管。
作者: 流浪飞雪    时间: 2009-8-5 08:35

原帖由 老陈家电维修 于 2009-8-3 19:56 发表
过滤器和毛细管堵或冷凝器散热不好
散热很管用的,冷凝器表面有污,及毛细管太短,焊堵,冰毒。主要是冷凝器和毛细管的问题。只供参考。
作者: 王国祥    时间: 2009-8-6 12:43

我也遇到同样的问题哟
作者: 国防家电维修    时间: 2009-8-6 16:25

低压0.4太高了,低压应该0.0--0.05之间,如果低压正常,还是效果不好,应该压缩机压力不到。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0