Board logo

标题: 我家的空调换地方要怎么做?收氟 放氟? [打印本页]

作者: dnvbwg1    时间: 2009-6-19 09:52     标题: 我家的空调换地方要怎么做?收氟 放氟?

我家的空调换地方要怎么做?收氟  放氟?有过程是最好的了? :`( 我是修家电的想自已学着修空调?请高手指教?
作者: 临城修理    时间: 2009-6-19 10:36

自己空调就慢慢折腾吧!啥时候修报废了,也就技术到家了!
作者: 一鸣    时间: 2009-6-19 10:45

原帖由 临城修理 于 2009-6-19 10:36 发表
自己空调就慢慢折腾吧!啥时候修报废了,也就技术到家了!
精辟,舍不得孩子套不着狼
作者: weixinting    时间: 2009-6-19 12:06

关闭高压阀,开机30秒,关闭低压阀,然后拆机。
作者: 智强家维    时间: 2009-6-19 15:47

有高人指导怕么,修不好又不用陪试试吧!
作者: ylc188    时间: 2009-6-19 21:19

先把空调通电开机,后先用内六角关闭高压几十秒再关低压管.这样就OK了.
作者: 孙国强    时间: 2009-6-19 21:30

关闭高压阀(细管),制冷状态运转一分来钟,在运转状态关闭低压阀(粗管),停机拆除!
作者: SSZZLL    时间: 2009-6-19 23:09

把模式设置在制冷状态,关闭高压阀(细管),40秒左右关闭低压阀(粗管),关机,拔掉电源插头……
反正是自己的机子,怎么搞都行。
作者: 三彩    时间: 2009-6-20 00:23

拆机步骤:回收R22) 1.开启本机让它正常工作5分钟。   2.在工作情况下关闭高压阀(细管)。   3.仍然在运转2~3分钟后,在关闭低压阀(粗管)。4.这时就可停机拆机了
装机步骤:1.将低压管(粗管)的喇叭口带紧在低压阀上。  2.细管在带高压阀时不要太紧,排空用。   3.(排空)开一点低压阀让R22冲下管路的空气几十秒钟后带紧细管即可,这个过程不易过长,否则要补R22。  4.(检漏)将低压阀全打开,查高、低压阀口不漏即可,这时在打开高压阀。  5.开机既可制冷了。









                                                                                                    。                                                               
作者: 爽郎    时间: 2009-6-21 20:32

同意大家的说法
拆机步骤:(回收R22) 1.开启本机让它正常工作5分钟。   2.在工作情况下关闭高压阀(细管)。   3.仍然在运转2~3分钟后,在关闭低压阀(粗管)。4.这时就可停机拆机了

作者: dnvbwg1    时间: 2009-6-22 20:49

排空时开高压可不可以?
作者: dnvbwg1    时间: 2009-6-22 20:49

排空时开高压可不可以?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0