Board logo

标题: 请求前被帮帮忙在线等待 [打印本页]

作者: 杨伦    时间: 2009-5-28 21:40     标题: 请求前被帮帮忙在线等待

今天我移一台空调各种操做都很顺利,可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢?是缺佛呢还是什么?请师帮帮指导谢谢了
作者: 成才之路    时间: 2009-5-28 22:08

氟利昂已基本漏光,检查泄漏原因,加上氟利昂至标准压力即可、
作者: 马长顺123    时间: 2009-5-28 22:09

内风机转吗?若风机转,那是外机节流,属于正常。也可能联机管子握坏啦。
作者: 马长顺123    时间: 2009-5-28 22:15

2楼说的不对。要是缺氟,低压会有水珠吗?
作者: 王东为    时间: 2009-5-28 22:20

管子握坏啦。检查一下管子
作者: 张树生    时间: 2009-5-28 22:26

应该是属于正常现象.     
作者: 370330944    时间: 2009-5-29 12:02

管子搞瘪啦!!!二次节流喽
作者: 陈玉锋    时间: 2009-5-29 12:49     标题: 回复 1# 的帖子

这是正常的啊 制冷高低压多有水珠的   除非是制热那 是没水珠的

[ 本帖最后由 陈玉锋 于 2009-5-29 12:51 编辑 ]
作者: 王昌京    时间: 2009-5-29 17:11

"可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢"  如果节流装置在外机, 高低压阀挂水珠是正常的!
作者: 163维修    时间: 2009-5-29 21:50

原帖由 王昌京 于 2009-5-29 17:11 发表
"可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢"  如果节流装置在外机, 高低压阀挂水珠是正常的!
同意内制毛细管的机都是大机啊向天津机就是内痔毛细管啊
作者: 杨伦    时间: 2009-6-3 00:28

谢谢各位师傅帮忙,空调运行两个小时后,制冷已经`正常了
作者: 虹佳家电    时间: 2009-6-3 01:02

空调要运行两个小时后,  才制冷`正常吗?哪是为什么呢?
作者: 中意不    时间: 2009-6-3 05:18

原帖由 370330944 于 2009-5-29 12:02 发表
管子搞瘪啦!!!二次节流喽
赞同此观点。另外就是内风机与滤网。
作者: 叶阿雄    时间: 2009-6-3 12:55

制冷正常的话就不要管
作者: 324019891    时间: 2009-6-3 21:39

那它的低压压力正常吗?。。。。。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0