Board logo

标题: 修制冷设备时用R22检漏行不行 [打印本页]

作者: boluo    时间: 2009-5-23 00:30     标题: 修制冷设备时用R22检漏行不行

我在修空调或冰箱漏冷媒时有时用R22加压检漏,但R22加进去1小时后压力降了0.5KG但是没发现有漏的地方,我把被检测的冷凝器放到水里也没有发现漏的地方,压力表和加氟管都不漏。是不是R22不能当作检压的气体用,或者是R22容易受温度影响压力?
作者: A范强泰    时间: 2009-5-23 00:45

应该不准的,R22会受气温影响压力会变化到你无法判断漏否。我都用土方法空气,误差小。
作者: 654672706    时间: 2009-5-23 00:58     标题: 回复 2# 的帖子

赞同 。。。。
作者: 顺财电器    时间: 2009-5-23 07:43     标题: 回复 1# 的帖子

可以的.我就是这样搞.但R22.R12是从汽车空调回收来的.成本低.可靠.
作者: 邵东    时间: 2009-5-23 07:46

不适用,不如楼上说的直接用空气简单,省事也不浪费
作者: hzy    时间: 2009-5-23 08:28

不经济,也不准确。
作者: ylc188    时间: 2009-5-23 16:21

还是用空气好!因为雪种随着温度而变化的,一句话:就是可能不准

[ 本帖最后由 ylc188 于 2009-5-23 18:03 编辑 ]
作者: 卢德胜    时间: 2009-5-23 16:37

原帖由 ylc188 于 2009-5-23 16:21 发表
还是用空气好!因为雪种随着温度而边化的,一句话:就是可能不准
我也同意。F22随温度变化太大了
作者: zhguox    时间: 2009-6-7 10:50

有过LZ的这种想法和经历……
但试过几次后还是用空气查漏了,建议用摩托车修理店用的空气压缩机。