Board logo

标题: 冰柜不制冷 [打印本页]

作者: 夏日冰雪    时间: 2009-5-9 22:29     标题: 冰柜不制冷

我接修一冰柜,新盘的管,毛细管,过滤器都换了。开机低压管有1米结霜,然后就不制冷了。重抽真空,加F还那样。毛细管,过滤器重换一便还那样。望高手指点,把毛细管从低压侧断开。启动压机,毛细管有气流喷出。先谢谢了.毛细管2米长。
作者: 假黑马    时间: 2009-5-9 22:57

在过滤器上钻个洞,上个表,断开低压管或把维修管全开,  开机看过滤器上的表压是多少,一般1.2-1.6,
作者: 假黑马    时间: 2009-5-9 22:58

新盘的管子有多长???????????????
作者: 绿岛电器    时间: 2009-5-9 23:01

冰堵的可能性很大,我的方法是用R22吹吹管道,再换过滤器然后同时开启冰柜的压缩机和真空泵,抽空时间不少于1小时,你试试
作者: 夏日冰雪    时间: 2009-5-10 06:53

这个机子用户搁置有一年了。低压管破了。盘管用的6个的铜管20米吧。在过滤器上打眼会不会有铜屑掉进去啊?会影响管道吗?
作者: xiaogu    时间: 2009-5-10 06:56

用户搁置一年的机器怀疑冷冻油有水分,关抽空是不行的,建议把冷冻油全换掉
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-10 07:06

加氟量不对!!!
作者: 刘风俊    时间: 2009-5-10 07:23

压缩机无故障,一定是加氟的问题。祝你好运!
作者: 夏日冰雪    时间: 2009-5-10 10:58

现在我的困惑是。朋友讲毛细管用压机打压力。达到1MPA就行了。长度正好。而我现在呢用压机打压力。一开机压力就到2。4MPA了。另换一个还那样。弄不明白了,望高手指点
作者: 韩智勇    时间: 2009-5-10 12:57

一开机压力就到2.4应该是堵造成的。
作者: 任怀轩    时间: 2009-5-10 19:43

一开机压力就到2。4MPA了,毛细管孔径过细。
作者: 维修王先生    时间: 2009-5-10 19:46     标题: 冰堵

肯定是冰堵
作者: 假黑马    时间: 2009-5-10 21:36

原帖由 夏日冰雪 于 2009-5-10 06:53 AM 发表
这个机子用户搁置有一年了。低压管破了。盘管用的6个的铜管20米吧。在过滤器上打眼会不会有铜屑掉进去啊?会影响管道吗?
开机大眼好一点,  一开机压力就到2。4MPA了,毛细管孔径过细或是脏堵,堵滴很哎!
作者: 夏日冰雪    时间: 2009-5-11 18:39

谢谢各位了。冰柜已修好。重新换了毛细管。抽空加F就可以了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0