求助松下空调F91关照代码
[打印本页]
作者:
鹏程电器
时间:
2009-4-24 23:09
标题:
求助松下空调F91关照代码
:哪位同仁知道松下挂机F91代码是什么故障,谢谢
作者:
欧阳志
时间:
2009-4-24 23:24
我这有些空调资料你参照一下看行不行?
空调代码汇总
美的空调故障代码
美的清静星KFR-26GW/C1Y\KFR-33GW/C1Y|技术
P0---压缩机过电流保护《家电维修》技术论坛 ^ H d/e U9G O%c
P1---室内风机转速失控 B+
P2---室内主板与开管板2min通讯不上
P3---室内管温传感器开路或短路
P4---室内温度传感器开路或短路
P5---风机温度熔断器熔断 J0\r
P6---无过零检测信号或信号时间间隔不对
P7---机型不对
澳柯玛4321故障代码
显示优先从上到下:
1.室内温度传感器故障,数码管显示01。
2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。
3.系统异常,数码管显示03。
4.制冷防霜冻,数码管显示04。
5.制热过载,数码管显示05.
伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B 运行LED每周期闪1次 室内风机故障 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障 定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 定时LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 运行LED闪6次停2次 盘管保护 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 KFR-35GW/C KFR-52LW/C P1 室内环境温度传感器故障 P2 室内盘管温度传感器故障 P3 室外化霜温度传感器故障 P5 制热长时间无热风吹出故障 P6 EEPROM故障 P7 显示板与室内控制板通讯故障 P8 室内风机故障 KFR-50GW 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
长虹空调故障代码
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 F4 室外盘管温度传感器异常 F5 压缩机排气温度传感器异常 P1 压缩机排气温度异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 _7Z }*w
KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护器动作
F3 室内风扇电机热保护器动作
F4 低压开关保护
F5 逆相保护
F6 缺相保护
H1 压缩机过流保护
H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P3 排气温度异常
P4 高压开关保护
P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6 室内机和室外机的模式不兼容
F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损
F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损
H1 压缩机电机过载
H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无)
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D
E1 通信异常
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW E1 通信异常
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA E1 通信异常
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护
F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)
柜机电气故障查询:
(1) 温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2 秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),
(2) 其含义如下: 1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或 传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。 故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。 显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒) 再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
AUX故障代码
[一]:KFR-45LW/TBP型变频机故障显示室内机故障显示:
故障11 室内环境温度传感器开路或短路。
故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13 室内热交换器结冰保护。
故障14 室内热交换器过热保护。
故障15 室内通讯故障。
故障16 室内电源瞬时停电。
故障17 室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障21 室外环境温度传感器开路或短路。
故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24 无负载。
故障26 室外过电流保护。
故障28 室外电压异常。
故障29 室外电源瞬时停电。
故障2A 室外制冷过负荷保护。
故障2B 室外除霜显示。
故障2c IPM模块故障。
故障2d 室外E2数据错误。再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度AUX故障代码
(二):KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
1、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机
6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机
7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机
8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行
9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机
11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机
AUX故障代码(三):KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
l、室外盘管感温头损坏:面板定时灯闪烁1次/秒
2、室内温度传感器损坏: 面板定时灯闪烁1次/8秒
3、室内盘管传感器损坏: 面板定时灯闪烁2次/8秒
4、除霜: 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5、制冷防冻结保护: 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6、制热防高温保护: 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7、制热长时间防冷风保护: 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
AUX故障代码(四):FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
春兰空调故障代码
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流|技术
E3 电源相序错误|技术交流|资料
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护|技术交流|资料
故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BPw显示代码
故障内容
E0 通信失败
E1 室外传感器开路.短路
E2 压缩机过载
E3 过电流
E4 IPM保护
E5 室外机管温过高
E6 排气温度过高
E7 过久压保护
E8 室内机传感器开路.短路&P
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因 |技术
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
E2 室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
www.jdwxmagazine.com
E5 通迅故障
E6 电源相序保护
E7 过电流保护
E8 卸荷保护
E9 低电压保护
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:
A——电源火线,
B——压控与热保护输入控制线(弱电地),
C——压缩机输出控制线(弱电地),
D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),
E——室外内机输出控制线(弱电地),
F——室外内机输出控制线(弱电地),
G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),
H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 _*K ] m
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
闪 闪 闪 水泵开关异常
亮 闪 亮 通迅异常 |技术交流|
亮 闪 灭 过热保护
闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) $
闪 亮 闪 压缩机过流保护
闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护T6H2b"
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 H
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护1
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 O3H([ v C
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容 故障现象
E0 室内外通信失败或信号线断 "i3
E1 室外温度传感器异常
E2 压缩机过载保护
E3 过电流保护
E4 IPM变频功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 压缩机排气温度保护 |
E7 电源电压过高保护(50型无)
E8 室外温度传感器异常(50型无)
E9 室内管温传感器异常
春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示代码 故障原因 显示内容 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常A ?m:q!N
E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 L `
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
E5 室外温度过低保护
室外信号线的含义:
A-四通阀控制线(AC12V),
B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),
F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
E6 室内蒸发器温度过低保护 《家
春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码
一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路#Q
三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载|技
四短一长 欠压保护 E3 过流保护
五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护 I
显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)《家电维修》m
0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常"N N z
0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常|技术
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码 kg Y6cW
E1 通讯失败
E2 压缩机大电流
E3 相序错误
E4
E5 系统压力吸气过低
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低~ r
E6 防冻结保护
本人也非常喜欢搞制冷以后多多合作
作者:
梦生梦死
时间:
2009-4-24 23:55
冷媒系统异常 。20分钟内检测两次。诊断的内容,电流 管路温度
作者:
鹏程电器
时间:
2009-4-27 17:28
标题:
回复 3# 的帖子
还是兄弟有水平
加了点制冷剂就好了,谢谢
作者:
鹏程电器
时间:
2009-4-27 17:29
标题:
回复 2# 的帖子
谢谢你维修资料
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0