标题:
把R22误加为R12了。请高手指点。
[打印本页]
作者:
sxy
时间:
2009-4-22 21:14
标题:
把R22误加为R12了。请高手指点。
现接修一冰柜,用的是分体式双缸压机,补加的氟R12和R12的冷冻油,试机后才发现机器是R22的,请问高手冷冻油不换能行吗?即使换油,但管路内的冷冻油还会造成什麽影响?下一步应该做那些工作?
作者:
成才之路
时间:
2009-4-22 23:54
冷冻油不必更换,它有互换性,F12要更换,因12蒸发温度不同与22,
作者:
山峰
时间:
2009-4-23 00:08
加的少的话,不用处理了,能正常制冷就行。
[
本帖最后由 山峰 于 2009-4-23 00:11 编辑
]
作者:
sxy
时间:
2009-4-23 00:51
谢谢了
:Sn: :Sn: :Sn:
作者:
kkll168
时间:
2009-4-23 01:56
应该没问题,我以前遇见了的,可以正常运行
作者:
刘风俊
时间:
2009-4-23 07:16
学习了,又长了见识!
作者:
324019891
时间:
2009-4-23 09:50
他们的压力不一样啊,重新抽空再加22的好了啊
作者:
lizhiming
时间:
2009-4-23 12:01
应该没问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
黄建新HJX
时间:
2009-4-23 12:36
不会有什么问题的,重新抽空加注R22就好。
作者:
春日阳光
时间:
2009-4-23 12:45
同意9楼的说法.
作者:
钟寿强
时间:
2009-4-23 13:31
会有什么问题的
作者:
吴贵明
时间:
2009-4-23 13:41
应该没问题。可以正常运行 。
作者:
三彩
时间:
2009-4-23 22:23
问题 不大。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0