Board logo

标题: 看看这台空调KFR-32GW(海尔) [打印本页]

作者: 新潮电器    时间: 2008-12-8 18:50     标题: 看看这台空调KFR-32GW(海尔)

我是一名制冷新手,问一下空调在制热时充氟,风速设在高风还是中风?
压力为多少?
作者: 睿哥    时间: 2008-12-8 20:03

把空调室内机的温度传感器用温毛巾包上,开制冷加制冷剂看电流,冬天看压力不太行,电流只能小点,比室外机上标的电流小0.5到1A,就可以了。
作者: 新潮电器    时间: 2008-12-8 20:57

我修的这台空调,制热差,我把风速调到中风,充氟到22MP压力;效果还行,但压塑机好过热保护,把压力调到18MPA,效果就差了,但是还过热保护,不知为什么,望赐教。
作者: 杨震家电维修    时间: 2008-12-8 21:49

在制冷时冲氟,,,,,手摸传感器//////////////////////
作者: 324019891    时间: 2008-12-8 21:53

用应急制冷加氟吗,冬天的蒸发温度控制在零下14度左右
作者: yhj    时间: 2008-12-8 22:07

拔掉四通阀线,开制热30度,根据气温,充氟到0.3MP左右
比用毛巾简单,还不用爬高打开内机
5楼控制蒸发器温度,难




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0