Board logo

标题: 空调外机不启动 [打印本页]

作者: zhang135    时间: 2008-11-6 13:12     标题: 空调外机不启动

今收到格力KF120—5匹三相天井空调机 开机时内机红灯闪亮外机不启动    求助
作者: 萧远峰    时间: 2008-11-6 13:39

查室外机的继电器有没有电到,与查清楚是不是电脑板故障保护了...
作者: 叶阿雄    时间: 2008-11-6 13:40

通讯故障灭3秒闪烁6次  红色灯、
作者: 旗利维修    时间: 2008-11-6 18:21

检查一下三相电相序,应该能收到效果。
作者: zjx234806    时间: 2008-11-6 18:35

电路各个方面是好的话,检查压缩机高低压是否是正常,我成经就遇到个在中情况,结果是压缩机内卡死造成的!
作者: zgp    时间: 2008-11-6 18:56

是不是线断了,你查下内机里面的一些小信号线有没有断的,,你说的问题我都修好多次了,,红灯闪亮,就是没有显示故障代码...内机工作正常..就是不冷.

[ 本帖最后由 zgp 于 2008-11-6 18:58 编辑 ]
作者: zhang135    时间: 2008-11-6 20:45

格力kf120天井空调内机红灯闪动外机起动约3分钟左右就停机低压4kg电流5,8至6安----求助
作者: 成已达人    时间: 2008-11-6 21:03

你查一下信号线,有没有被老鼠咬了,我曾碰到过一台。
作者: yi333444    时间: 2008-11-7 11:07

由简到繁.先查通信线是否断{老鼠咬的多},再换相序{保证三相四线正常},然后查电路控制板.
作者: 数字心    时间: 2008-11-7 11:13

同意楼上
作者: 东兴林    时间: 2008-11-7 15:32

原帖由 yi333444 于 2008-11-7 11:07 发表
由简到繁.先查通信线是否断{老鼠咬的多},再换相序{保证三相四线正常},然后查电路控制板.
这个不能再换相序了,人家已正常起动了,应重点查压力保护和电流保护和室内外管温室温
作者: 尹鸿飞    时间: 2008-11-8 17:08     标题: 回复 1# 的帖子

应该是保护电路出了毛病
作者: 尹鸿飞    时间: 2008-11-8 17:10     标题: 回复 7# 的帖子

应该是保护电路出了毛病
作者: 小凡    时间: 2008-11-8 17:27

简单点查下温  管  感




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0