标题:
空调外机不启动
[打印本页]
作者:
zhang135
时间:
2008-11-6 13:12
标题:
空调外机不启动
今收到格力KF120—5匹三相天井空调机 开机时内机红灯闪亮外机不启动 求助
作者:
萧远峰
时间:
2008-11-6 13:39
查室外机的继电器有没有电到,与查清楚是不是电脑板故障保护了...
作者:
叶阿雄
时间:
2008-11-6 13:40
通讯故障灭3秒闪烁6次 红色灯、
作者:
旗利维修
时间:
2008-11-6 18:21
检查一下三相电相序,应该能收到效果。
作者:
zjx234806
时间:
2008-11-6 18:35
电路各个方面是好的话,检查压缩机高低压是否是正常,我成经就遇到个在中情况,结果是压缩机内卡死造成的!
作者:
zgp
时间:
2008-11-6 18:56
是不是线断了,你查下内机里面的一些小信号线有没有断的,,你说的问题我都修好多次了,,红灯闪亮,就是没有显示故障代码...内机工作正常..就是不冷.
[
本帖最后由 zgp 于 2008-11-6 18:58 编辑
]
作者:
zhang135
时间:
2008-11-6 20:45
格力kf120天井空调内机红灯闪动外机起动约3分钟左右就停机低压4kg电流5,8至6安----求助
作者:
成已达人
时间:
2008-11-6 21:03
你查一下信号线,有没有被老鼠咬了,我曾碰到过一台。
作者:
yi333444
时间:
2008-11-7 11:07
由简到繁.先查通信线是否断{老鼠咬的多},再换相序{保证三相四线正常},然后查电路控制板.
作者:
数字心
时间:
2008-11-7 11:13
同意楼上
作者:
东兴林
时间:
2008-11-7 15:32
原帖由
yi333444
于 2008-11-7 11:07 发表
由简到繁.先查通信线是否断{老鼠咬的多},再换相序{保证三相四线正常},然后查电路控制板.
这个不能再换相序了,人家已正常起动了,应重点查压力保护和电流保护和室内外管温室温
作者:
尹鸿飞
时间:
2008-11-8 17:08
标题:
回复 1# 的帖子
应该是保护电路出了毛病
作者:
尹鸿飞
时间:
2008-11-8 17:10
标题:
回复 7# 的帖子
应该是保护电路出了毛病
作者:
小凡
时间:
2008-11-8 17:27
简单点查下温 管 感
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0