标题:
空调蒸发器只有一半冷故障求助
[打印本页]
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-18 17:27
标题:
空调蒸发器只有一半冷故障求助
2匹华宝柜机蒸发器只有半边冷,压力从3KG慢慢加冷煤试加到4,5KG还一样。请协作,万分感谢!压缩机已经拆下,空试压缩机,感觉压力也够。多谢!请高手指点
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-18 21:18
换了压缩机还这样,这样一来郁闷中
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-18 21:20
请高手支招,我正准备把管拆开看看
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-18 21:22
我想把毛细管换到室内去,那样至少高压这一边还很冰,不知道是否好些,今晚还要交货啊,兄弟,帮帮忙
作者:
liang1237
时间:
2008-7-18 21:46
制冷剂质量不行或真空不够
作者:
志勇维修
时间:
2008-7-18 21:55
按常理毛细管不会堵,4。5Kg压力,氟还偏少,等回气管发凉了就不要充了。
作者:
fxzl102
时间:
2008-7-19 03:17
蒸发器分叉管有一路或两路堵塞!
作者:
zjx3836
时间:
2008-7-19 06:47
是否出风口只有下部分是冷风,上半部分没什么冷?
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-19 21:25
制冷剂不足
作者:
@學無止境$
时间:
2008-7-20 16:41
内机 脏 堵
作者:
顶天立地
时间:
2008-7-22 14:35
我把散散热器安装到楼顶效果好些了,但是还不敢去收钱,因为我把风机电容加大了,怕烧电机。
作者:
324019891
时间:
2008-7-28 20:28
内机分液管有堵的地方
作者:
324019891
时间:
2008-8-4 09:37
分液管堵了啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0