Board logo

标题: 格力50L柜机,正常工作10分钟后出现E2怎么回事? [打印本页]

作者: benya    时间: 2008-6-30 21:17     标题: 格力50L柜机,正常工作10分钟后出现E2怎么回事?

出现E2以后压缩机停止工作,停十几分钟以后还得工作几分钟。正常时制冷效果也很好。出现E2以后,压缩机停止工作。请教各位老师,这是哪里的问题?(工作电压200伏)。谢谢
作者: 熊金鹏    时间: 2008-6-30 21:26

看看是不是缺氟了,缺氟时高压管结霜。
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-30 23:07

E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
作者: sgshenyong    时间: 2008-7-1 11:10

原帖由 韩智勇 于 2008-6-30 23:07 发表
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
过冷保护(室内管温传感器异常或制冷系统故障)