Board logo

标题: 空调 请教 [打印本页]

作者: wnhyhs123    时间: 2008-6-21 08:13     标题: 空调 请教

昨天有客户来说空调有问题让我看一下,我看了以后发现压力正常,内机风机正常,蒸发器结水,但吹出的风不凉(有些凉不是很冷的那种)。外机风机正常,但吹出的风不热。内外机已经清洗,就是去没带电流表,没测电流。现在能是什么原因呢?急盼回复。
作者: 电磁感应·    时间: 2008-6-21 09:13

听着就知压缩机动着不?动了的不冷的是漏了氟的,不动的,可以先看看压缩机的电容呀,这是简单的呀
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-6-21 10:03

压缩机肯定是转了,要不怎么会有点凉呢?
漏了氟,补加些吧。
作者: jxhzyx    时间: 2008-6-21 11:27

测一下雪种压力,可能是缺雪种。
作者: 仙鹤    时间: 2008-6-21 13:37

应该是压机压力太小所至,因为压机排气压力低时,吸气能力也降低.空调系统内压力在静态时压力要高于工作时回气的压力,在冷媒漏掉一部分后,你所测的工作压力其实不准确,也不是正常的工作压力,而是压机吸剩后的静态压力.也不知说的对不对,其实压机好判断,让空调制热,测一下排气压力便知.
作者: 江帆    时间: 2008-6-21 14:46

我看了以后发现压力正常,内机风机正常,蒸发器结水,但吹出的风不凉(有些凉不是很冷的那种)。外机风机正常,但吹出的风不热。内外机已经清洗,就是去没带电流表,没测电流。现在能是什么原因呢?急盼回复



光说风机正常,压机工作吗/都不说?????说的这么糊涂还问什么啊
作者: xiaoshongdh    时间: 2008-6-21 16:07

如果你什么都测了都正常,那就只有一种可能那就是系统里面的空气太多,放了重加过
作者: 跃华家电    时间: 2008-6-21 21:04

先补加氟.同时监测工作电流.若电流上不去.建议你换压机......
作者: fxzl102    时间: 2008-6-21 21:25

什么也不用,就靠一双眼,一对手就可以分个大概了!片言只字的贴,难道去维修就这样开一下机就走?
作者: 火星使    时间: 2008-6-21 21:31

压力正常?到底多少?跟外机风机正常,但吹出的风不热不符。
作者: 仙鹤    时间: 2008-6-24 23:38     标题: 春兰空调---求住

原帖由 仙鹤 于 2008-6-21 13:37 发表
应该是压机压力太小所至,因为压机排气压力低时,吸气能力也降低.空调系统内压力在静态时压力要高于工作时回气的压力,在冷媒漏掉一部分后,你所测的工作压力其实不准确,也不是正常的工作压力,而是压机吸剩后的静态压力. ...





欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0