标题:
格力空调帮忙分析下
[打印本页]
作者:
liangzi
时间:
2008-5-25 12:36
标题:
格力空调帮忙分析下
格立风管5P机,此机是去年坏的,今年一开几分钟就报护,显板显示没氨水的故章代码。经查是外机380电压线离管子近引起一根电线把回气管击穿照成漏氨水。
维修:焊管抽空加氨水开机10来分停机保护显板E4代码,E4代码是高压温度管温问题,拔出开机继许加压力到4公斤多点电流正常,可高压管就是比别的同型号机热,压机也好热,就这样开机7-8分外机又停了,内机显板显示高压,压力报护,汗呀。怕是时长空气多,就放氨水在抽空40分后开机加氨水还是一样,制冷效果看流水没同型号机子好,制冷也是一样。
作者:
xxxin70
时间:
2008-5-25 15:41
是用氨制冷的吗?检查膨胀阀或调节阀正常吗?
作者:
zhb9721
时间:
2008-5-25 15:45
学习了啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0