Board logo

标题: 空调的四通阀卡住了怎样解决? [打印本页]

作者: 韩智勇    时间: 2008-5-11 16:03     标题: 空调的四通阀卡住了怎样解决?

有一台三相柜机不制冷也不制热,压力停留在7个上,怀疑是四通阀卡住了,请问怎样解决?另外空调在加氟的时候应该加气体还是液体?谢了![attach]48672[/attach]
作者: wxsz    时间: 2008-5-11 17:43

你可以直径用220V电来多击几次,看能不能击好,如果不行就换四通阀.加氟时,最好加液体.希望对你有帮助.
作者: 跃华家电    时间: 2008-5-11 18:20

直接通电听(看)四通阀有无反应.也可用木垂拍打.但不能猛击.同时看压力表有无变化.若无任何反应只能换四通阀了.加氟时将氟倒过来加液体为佳....
作者: 陈玉锋    时间: 2008-5-11 18:26

支持楼上的
作者: 好丽友    时间: 2008-5-11 19:02

先按3楼的意见去处理吧。
作者: 殷建东    时间: 2008-5-11 20:09

遇到类似情况,不光是四通阀的原因,也要考虑压缩机是否排气良好。加制冷剂,冲气冲液都可以,只是作息有时间上的差异,开始加液,快结束时用气,容易掌握计量,不会加过量。
作者: 韩智勇    时间: 2008-5-11 22:21

加液压缩机 就保护了[attach]48770[/attach]
作者: fxzl102    时间: 2008-5-12 00:55

开机,然后停机,听听四通阀有没急速的泄压声,有就表示四通基本正常。加液就停可能压机或外机感温元件有问题!
作者: 韩智勇    时间: 2008-5-12 12:42

压缩机是刚换的新机[attach]48853[/attach]
作者: fxzl102    时间: 2008-5-12 22:38

如果四通阀窜气,新机头没什么可能一加液就停!堵了吧?
作者: 志勇维修    时间: 2008-5-14 22:33

四通阀卡了,一般都是阀芯变形,只有更换,加氟可加液体,不能连续加,否则会液击。
作者: 大眼佳    时间: 2008-5-14 23:58

你换新机头现变成这样...可能是旧机残渣串到4通去.卡住4通心......另一问题加液保护..应是高压开关保护...又应4通侧的单向阀的滤网堵塞..再者室内机分流管前的滤网也堵塞了...我试过一台三相乐声一样....厂电工换新机不行后叫我...检查...(厂只要冷气)..说4通不行..拆了..直接焊好试机..不太理想不冷低压回流慢...加液高压保护全机停....查查查...单向阀..分流管前的滤网..全堵塞.... :Sn: :Sn: :Sn: :Sn:




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0