一台二匹格力柜机,开机十五分钟左右压机自保,显示故障代码为E1.再启动检查,电流6A,最大7.5A,回压4Kg.制冷效果极差,无冰堵现象.请教各位这是什么问题?
作者: 329008645    时间: 2008-4-12 22:23

 E1:表示有可能的故障为1.压缩机高压保护。
   2﹑冷凝 器前有障碍物 
  3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
  4﹑控制回路异常 5﹑高压管压力过大使高压开关动作


[ 本帖最后由 329008645 于 2008-4-12 22:26 编辑 ]
作者: 韩智勇    时间: 2008-4-14 07:30

2楼讲的很细致
作者: fxzl102    时间: 2008-4-14 09:46     标题: 回复 2# 的帖子

二楼说得对是高压保护动作了!但除了不能测到高压外,其它的一切正常!
作者: qiouzhi    时间: 2008-4-14 10:29

先简后繁、先易后难。
清洗俩器、清洗滤尘网、检查外风机转速是否正常。