作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-1-14 19:14     标题: <转帖> 看变频系统与数码涡旋系统的比较,看哪一个更需要讨论?

VRV空调系统中变频技术与数码涡的比较
可变冷媒流量空调系统中变频技术与数码涡旋技术比较
山东建筑工程学院 甄霞


[摘要]本文从工作原理、能效比、综合部分负荷系数等方面对可变冷媒流量空调系统中的变频技术和数码涡旋技术进行了分析和比较,指出了变频技术与数码涡旋技术的异同点,深化了对这两种技术的认识,对于正确设计和运用这两种空调系统形式,具有一定的参考价值。
[关键词]变频 数码涡旋 IPLV
The Comparisons between the Technology of Frequency Conversion and Digital Scroll in Variable Refrigerant Volume Systems
ZhenXia
Shangdong Institute of Architecture and Engineering
[Abstract]The comparisons between the technology of frequency conversion and digital scroll are discussed from several aspects such as operating principle,ratio of energy efficiency and integrated part load value in VRV systems in this paper, the cognition for these technologies is deepened,and it is valuable for reference in designing and utilizing the two systems.
[Key Words] frequency conversion digital scroll IPLV

0 引言
  目前可变冷媒流量空调系统在实际工程中得到了广泛的应用,各大空调厂家纷纷推出相应的产品, 20世纪90年代我国从日本引进变频技术,90年代后期美国谷轮公司开发了数码涡旋压缩机,并先后被用于数家空调企业。目前市场上主要是以韩国三星的DVM系统[1]。近几年,国内的空调厂家如美的、海尔等也纷纷研制开发了数码涡旋空调系统。
本文就以下几个方面对变频技术和数码涡旋技术进行比较。
1 两种技术的比较
1.1 工作原理
1.1.1变频:压缩机的容量是通过变频压缩机马达的转速改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。
从变频压缩机电机转速公式(1)可以看出,在电机选定的条件下,频率与转速是一一对应的关系。调节电机输入频率,即可改变电机的转速,从而控制冷媒流量以适应不同的室内负荷。
(1)
——电机转速,r/min;
——电机定子供电频率,Hz;
——电机的转差率;
——电机极对数;
1.1.2数码涡旋:压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋象标准型压缩机一样工作,容量达到100%,当外部电磁阀打开时,两个涡旋稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出,其不同容量输出时的原理示意如图1所示。图1中说明了输出容量分别为10%、50%、100%时的数码涡旋压缩机的变容量的原理。以一个20s的循环周期为例,如果PWM阀(数码涡旋无级能量调节阀)关闭(涡旋盘加载)2s,打开(卸载)18s,其容量输出就是10%;如果PWM阀关闭10s,打开10s,其容量输出就是50%;如果PWM阀关闭20s,其容量输出就是100%。加载时间占循环周期的比例可以在10%到100%范围内任意改变,从而引起输出容量的改变。



1.2容量输出
1.2.1变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117赫兹间,调节范围在50%-130%之间[2]。以一台10P的变频室外机为例,内部有两个5P压缩机,一台为普通的定速控制,一台为变频控制.。当负荷在5P以下时,变频压缩机启动并根据容量大小变化调节其输出量。当负荷逐渐增大到5P以上时,定速压缩机全负荷运转,变频压缩机仅输出其不足部分。当负荷在10P以上时,室外机为几台8P或10P模块并联而成,仅有一台变频室外机,其它的室外机内均为定速压缩机。这样,当5P压缩机的最小容量级别为25%时,10P的最小容量级别则为12.5%,20P则为6.25%,即存在模块越多,其最小容量级别越小的特点。但其负荷可调容量级别是有限的,其输出是间断的。而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段。这就意味着,当室内负荷需求变化时,压缩机则要对新的负荷有一段响应的时间。
1.2.2数码涡旋的输出在10%到100%之间。由于通过改变加载时间的比例即可改变压缩机输出,从而实现了连续的容量输出,即无级输出。由于提供了连续的容量输出,压缩机能够更精确的控制室内温度,并且更加节能。
1.3能效比/COP
1.3.1变频:变频器的损失大约占功耗的15%,这样就降低了系统的COP。当室内的总容量要求低时(如10%、20%或30%),变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节 [3]。在室内的总容量要求较低的情况下,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的COP降低。
1.3.2数码涡旋:没有变频器损失,同样也没有制冷剂的热气旁通,因此在10%到100%负荷范围内,COP性能良好。空载时的能量损耗很低(仅为10%),这也使得数码涡旋在部分负荷的情况下COP也会更高。
1.4综合部分负荷系数IPLV
1.4.1变频:COP系数表示的是机组满负荷运行时的性能。而实际工况中,空调机在制冷或制热时往往是在部分负荷下工作的。美国制冷空调学会提出了计算IPLV的计算公式:
IPLV=0.17A+0.39B+0.33C+0.11D(kW/kW)
式中A、B、C、D分别为100%、75%、50%、25%负荷时机组的性能系数COP(或EER)。
由于变频系统在低容量时转为旁通控制,IPLV因此降低。
1.4.2数码涡旋:由于没有制冷剂的热气旁通,同时没有变频器损失,数码涡旋系统的IPLV性能良好。
1.5 室内温度控制
1.5.1变频:室温控制一般。在长时间运行后,室内温度趋于稳定并接近设定温度。但是如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中多开了几台室内机),变频器控制就需要逐渐地提高频率,在此过渡期室内温度控制不稳定。
1.5.2数码涡旋:室温控制优良。在整个运行范围中(10%-100%),数码涡旋压缩机能够实现连续、无级的容量调节。如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中多开了几台室内机),压缩机的输出容量能迅速地从一个比例调节到另一个比例。数码涡旋压缩机使得系统能够对负荷变化作出更迅速的反应。
1.6除湿性能
1.6.1变频:在闷热的梅雨季节,冷负荷可能会很低.这种情况下,变频压缩机的转速会很低,回气的速度也会很低。这样就造成了较高的蒸发压力和蒸发温度。因此,此时的除湿能力降低。
1.6.2数码涡旋:在闷热的梅雨季节,尽管冷负荷可能会很低。在每一个循环(如10s)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。使得回气的速度成波状起伏,这使得平均蒸发压力和温度更低,除湿性能更佳。
1.7回油性能
1.7.1变频:当冷负荷低时,回油难度提高,因为变频压缩机转速很低。因此,回气的低速就造成了回油因难。为解决这个问题,变频系统在每隔一段时间的运行后必须加入许多的回油循环[3]。这对于容量越大的室外机组来说更加明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。系统的稳定性差。室外机的PCB(印刷电路板)和管路十分复杂。PCB包括成千上万个部件,管路呈迷宫状,包括油分离器、旁通回路等。变频器控制板产生大量的发热,夏季容易烧毁。
1.7.2数码涡旋:回油性好,在每一个循环(如10s)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏,因此回油较好。同时,在每个空载期内,压缩机中无排气,所以此时无润滑油排出。运行寿命长。室外机的PCB和管路与变频多联系统相比,显得极为简单——无旁通回路。一个PCB就足够了。
1.8环保
1.8.1变频:不符合EMC(电磁兼容)要求。变频控制器会产生高次谐波,造成一些问题,如变压器/电容器过热、精密仪器的精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁站信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机/室内机都需添加噪音过滤器或扼流圈,从而提高了系统的造价。
1.8.2数码涡旋:符合EMC电磁兼容要求,无变频系统产生的高次谐波等带来的一系列问题。
2结论
变频技术与数码涡旋技术是可变制冷剂流量空调系统中目前采用的两种典型技术。变频技术出现较早,目前在工程中运用较多。数码涡旋技术出现相对较晚,其本身有着不同于变频技术的特点。本文从工作原理、能效比、综合部分负荷系数等方面对这两种技术进行了分析和比较,指出了变频技术与数码涡旋技术的异同点,对于正确设计和运用这两种空调系统形式,具有一定的参考价值。