Board logo

标题: 请教版主 [打印本页]

作者: achang    时间: 2008-1-8 18:46     标题: 请教版主

5P海尔吸顶机夏天制冷正常,现在制热半小时后就压机过热保护,电流正常,压力20KG,更换压机还是一样。
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-1-8 19:50

制冷剂多了!稍微放掉一些,至18Kg压力
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-1-9 05:35

同意楼上的观点,放点氟试试。
作者: achang    时间: 2008-1-10 19:37

放至18KG还是保护
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-1-10 22:31

调整毛细管长度、检查单向阀、清洗系统




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0