标题:
空调故障
[打印本页]
作者:
宏远制冷
时间:
2007-11-19 14:22
标题:
空调故障
大家好;空调在制热时.外风机一回转一回不转.是什么原因
作者:
yanruoping
时间:
2007-11-19 15:11
电机有没有问题,起电容坏了没有。
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-11-19 16:54
1. 化霜状态时停外风机
2. 冷凝器温度传感器或环境温度传感器检测口异常
作者:
qiouzhi
时间:
2007-11-19 17:04
原帖由
jinqilinzhilen
于 2007-11-19 16:54 发表
1. 化霜状态时停外风机
2. 冷凝器温度传感器或环境温度传感器检测口异常
说得对!
作者:
ytfdxr
时间:
2007-11-21 12:31
正常 无故障 原因是室外环境温度高 室内机盘管温度超过一定数值就会停外风机 来减少室外机空气循环量 最终降低室内盘管温度至规定值 风机就会反复开停
作者:
ytfdxr
时间:
2007-11-21 12:32
正常 无故障 原因是室外环境温度高 室内机盘管温度超过一定数值就会停外风机 来减少室外机空气循环量 最终降低室内盘管温度至规定值 风机就会反复开停
作者:
幽默的茴香豆
时间:
2007-11-21 12:59
这样的话应该是属于正常现象!
作者:
金马电器
时间:
2007-11-23 17:40
制热好的话,那样就是正常的,这种现象多
作者:
宏远制冷
时间:
2007-12-9 20:17
那为什么我不让它停,制热回更好些呢