标题:
冷冻库不够冷
[打印本页]
作者:
golan
时间:
2007-8-28 13:20
标题:
冷冻库不够冷
冷冻库温度最低达到-5就不再往下降, 正常应在-18. 查回气管压力29psig 不清除多少帕.大~0.297mpa.箱内出风口温度-6,彭涨阀只出口处结霜.调节彭涨阀回气压力最低达18psig ~0.18mpa.箱内温度无多大变化.回气管都正常结露,视液镜氟正常.请指教
作者:
5ok77810
时间:
2007-10-1 11:29
查回气管压力
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0