Board logo

标题: 空调维修请顶起 [打印本页]

作者: xhqwd    时间: 2007-7-30 00:42     标题: 空调维修请顶起

修一台三菱MSH-JO9UV空调,故障为电源灯闪,室外机不运转,测在闪灯之前室内机有AC220V输出,外机板上的继电器吸合后很快跳开,试换内外机连接线故障依旧,换外机板无效,试着把室外板和内外机连接线同时更换后试机正常。
一台春兰KFR-70LW/E2D空调,出现有时不能开机,有时显示E0故障,接修时已经有人修过未修好,试测室外供室内的+12V只有+5V,将室内外连接线的外机插件剪掉直接焊在印板上,试机正常。
接修一台春兰KFR-70LW/E2D空调,出现不定时停机故障,询用户此机已有人修过,但故障未排除,经试机检查制冷正常,但在拆外机盖子时故障出现,仔细检查外机板上的保险管和保险丝接触不良,更换一个新的保险管后试机正常。
接修一台松下CS-A719KW空调,故障 表现为运转几个小时后内机定时灯闪,测内机管温和环温均正常,试换内机板无效,试着将内机管温移至另一位置(靠近液管),试机正常。
接修一台松下CS-A1217KW空调,故障为有时空调自动开机,试断开应急开关板无效,断开接收板无效,更换内机板后故障排除。
前一阵修了一台格力小金豆15P空调,不制冷,测压缩机启动时电源电压只有150V,电流30A,试换压机电容无效,询用户此机已正常使用2年,最近才出的故障,心想叫用户买个稳压器算了,试着测了一下用户的进户电压却稳定在220V(压机启动时),查了一下用户的空调插座,原来是零线和地线接反了。调换后试机正常,(忘了说下,供电局的人都说他们的电压有问题,是电管站的原因,我晕了好久)
时间有限,就说这些。谢谢大家

[ 本帖最后由 xhqwd 于 2007-7-30 20:32 编辑 ]
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-7-30 15:15     标题: 回复 #1 xhqwd 的帖子

好帖!顶一下
作者: wjr3319    时间: 2007-7-30 15:43

顶顶顶顶顶顶!
作者: 洪都家电制冷    时间: 2007-7-31 06:40     标题: 空调维修请顶起

好帖!
作者: 唐春意    时间: 2007-8-4 22:47     标题: 顶一下

[attach]30858[/attach]
作者: 家家乐电器    时间: 2007-8-4 23:56

经验之谈.顶一个.
作者: hwj1677    时间: 2007-8-5 15:08

好,谢谢!!!
作者: czs159    时间: 2007-8-5 16:44

好顶一下
作者: 准精修理    时间: 2007-8-6 10:18


作者: zhangfeig163163    时间: 2007-8-10 17:41


作者: lili1982    时间: 2007-8-10 18:02

精讲实例
作者: 虫子加虫子    时间: 2007-8-10 22:32

:victory: 好
作者: 风力侯    时间: 2007-8-10 23:37

好样的!谢谢了!
作者: 王春海    时间: 2007-8-11 15:52

细节处理的不错,但是要很多时间的哟!顶!
作者: xinfei    时间: 2007-8-12 13:41     标题: 008

好呀




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0