标题:
空调内机管温变值引起的奇怪故障
[打印本页]
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-24 20:15
标题:
空调内机管温变值引起的奇怪故障
接修一台春兰KFR-35GW空调,用户反映不制冷,上门检查开机时一切正常,10分钟后外机停机,内机运行灯闪烁,查内机管温从原5K增大到10K,更换后正常
作者:
明静致远
时间:
2007-7-25 16:58
阻值增大,防冻保护!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
wjr3319
时间:
2007-7-25 17:04
这是常有的故障。
作者:
wjr3319
时间:
2007-7-25 17:05
特别是松下品牌的空调经常出现这种故障。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0