热泵故障

一台空气源热泵,长70cm.宽70cm.高60cm.压缩机型号ZR36KH-PFJ-522.是3P机.冬天正常工作.热天不工作.故障是.热天起动时电流是12A.高压是0.8.低压0.5.工作5分钟电流升到20A.高压2.8.低压0.5.高压管在进冷凝器口处温度很高.手不敢摸.回气管过滤器烫手,过流保护器跳开.压缩机停机.风扇还工作.显示E4.E4是.高压系统温度过高.当放了一些R22.起动是12A.运行电流在10A不变.高压1.低压是0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟压机停了.还显示E4.用自来水充蒸发器散叶2分种.起动压机.起动电流12A.运行电流10A不变.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行50分钟压机又停了.显示E4.把R22放完了.起动压机.起动电流是10A.运行电流7A.高压0.1.低压0.1.高低压管都没温度,运行3分钟.压机又停了.显示E6.E6是低压压力过低,从头开始.抽真空2小时.加R22.才加了1公两.运行电流10A.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟.压机又停了.显示E4.请高师指点.是压机坏.还是冷凝器堵.还是感温头坏.换向阀坏.热泵安装到现在有两年半.从安装到现在都是冬天正常.热天不正常,在用了一年的冬天出现这种情况时.厂家来换了个压机.当时是正常.过后又出现这种情况.再和厂家连系.就连系不上了
机子是否窜气
制冷毛细管堵塞
应该是热能没有被带走 R22的热泵高压28是很危险的事情.

还有 此机是定温出水还是循环加热?
请问楼主哪里的?
压缩机降温不好。。。。
冰川制冷
典型的散熱不良呀,你把加熱筒(冷凝器換掉),裏面水垢結的很厚的
,換換在發帖子來