空调加氟压力

各位师傅你们在冬天给空调用加热感温头的方法加氟的时候,压力跟夏天一样在0.4~0.5之间吗?
冬天给空调加氟的时候,把四通阀的线拔掉一根加,加到两个铜管都结白霜的时候就差不多了,然后再插上四通阀的线,压力大哟在15-20的压力左右。多了20可以放回去。
0.2左右....
谢谢两位师傅,学习了。
冬天加氟不能看压力的,你要看电流,空调上面有标出电流值的,参考一下就行了。
冬季环境温度低压力也低,制冷低压一般为0.3Mpa,最好结合钳形电流表综合测电流一起看压力。
我修过,在冬天我这里低压在0左右,是正常的,高压控制在1.6到2.1就可以了
成功