返回列表 回复 发帖

志高故障代码 (转)--便于同行搜索

本帖最后由 海军电器修理 于 2010-8-11 16:40 编辑

、志高285325388418挂壁式空调故障代码表:
包括:0304050607080910111213354041

故障内容 运行灯
LED1  
运行灯 定时灯
  
室内盘管温度传感器故障 闪亮1/8 点亮
  
室内温度传感器故障 闪亮2/8 点亮
  
室外机组异常故障 点亮 闪亮5/8
  
室内风机故障 闪亮6/8 点亮
  


1
、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。

2
、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。

3
、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。

 

二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:

包括:0216181920

故障内容 数码管显示代码 说明
  
室内温度传感器故障 L2 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
  
室内盘管温度传感器故障
L1  
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示
L6  
室外机组故障 E5 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控/键咳重新开机,数码管回显室温
  


 

三、系列、小康系列挂机(5151以下)机型故障代码

包括2526424345464748505152

故障内容 数码管显示状态
  
室内盘管传感器故障
E3   
室内温度传感器故障
E2   
室外机组异常
E4  
室内风机故障
E5  
化霜
DF  


四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W

包括17343637、款

故障内容 运行灯LED1 说明
  
室温传感器 闪亮2/4 关机时显示
  


NO LCD
故障内容
  
1 E1 IPM
模块故障
  
2 E2
压缩机电流过高
  
3 E3
压缩机温度过高
  
4 E4
室外温度传感器异常
  
5
无显示 通讯电源故障
  


第二部分:商用空调故障代码

一、四灯天花空调机故障代码表

自检信息 发光管自检代码 开机显示(运行灯)
  
除霜提示 闪烁1/1 开机显示(运行灯)
  
防冷风提示 闪烁1/3 关机显示,保护灯常亮
  
室温传感器故障 运行灯闪烁2/4 关机显示,保护灯常亮
  
管温传感器故障 运行灯闪烁3/5 关机显示,保护灯常亮
  
室外机异常 运行灯闪烁4/6 关机显示,保护灯常亮
  
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5/7 关机显示,保护灯常亮
  
外反馈故障 运行灯闪烁7/9 关机显示,保护灯常亮
  
过热保护 运行灯闪烁8/10 关机显示,保护灯常亮
  
水泵故障 运行灯闪烁9/11 关机显示,保护灯常亮
  

1

评分次数

  • 嘉豪1234:感谢分享,论坛有您更精彩!

二、两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况 故障意义
  
2
/4 盘管故障
  
3
/5 室温故障
  
4
/6 水泵故障
  
5
/7 室外故障
  
6
/8 防结霜保护
  
7
/9 室外机组(过流,电网电压异常)
  
8
/10 过热保护
  


三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表

故障内容 LCD显示内容
  
室内房间温度传感器故障
E2  
室内盘管温度传感器故障
E3  
低压保护
E4  
结霜保护
E8  
过流或相序保护
E7  
过热保护
E8  
系统控制主板通讯故障
E1  
室外机异常保护
E9  


盘管传感器 闪亮3/5 关机时显示
  
室外机异常 闪亮4/6 开关机时显示
  
无风机反馈(PG专用) 闪亮5/7 关机时显示
  
无交流零点检测信号

PG专用) 闪亮6/8 关机时显示
  
闪亮一次为:亮05秒,灭05秒。如闪亮2/4 秒为:亮05秒,灭05秒,亮05秒,灭05秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
  


注:无风机反馈,无交流零点检测信号都属于室内风机故障。

五、LED显示型柜机操作板自检代码表:

包括:05060708

自检信息 自检代码 说明
  
室外机组异常 12-29 1-18 室外机组故障
  
室温传感器故障 11-28 1-18 热敏电阻发生故障
  
室内盘管传感器故障 10-27 1-18 热敏电阻发生故障
  
外反馈故障 8-25 1-18 过流、电网异常
  
过热保护 结霜保护 7-24 1-18 风路短路循环,内风机有故障

空气过滤网堵塞  


注:柜机自检代码的显示用(1-18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。

六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:

包括:02040910

故障内容 数码管显示代码 说明
  
室温传感器故障 11 液晶片显示《故障》及房间温度

处显示故障代码
  
管温传感器故障
10  
制热内盘管过热保护
7  
制冷内盘管结霜保护
7  
室外机组异常
12  
电源异常或过流保护
13  


七、数码管型柜机故障代码:1117182022

自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
  
室内管温传感器故障
E3  
室内室温传感器故障
E2  
室外机组异常
E4  
结霜保护
E8  
过热保护
E8  
过流或相序保护
E7  



1

评分次数

  • 嘉豪1234:感谢分享,论坛有您更精彩!

八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
(一) 挂机故障显示表

/外机故障 故障指示 故障内容
  
1
室内故障

定时灯常亮

运行灯闪亮 1/8 室内盘管传感器异常
  
2
/8 室内环境温度传感器异常
  
6
/8 风扇电机异常
  


2
.室外异常

运行灯连续闪亮

睡眠灯闪亮 1/8 室外环境温度传感器异常
  
2
/8 室外盘管传感器异常
  
4
/8 排气温度传感器异常
  
运行灯常亮

睡眠灯闪亮 7/8 模块保护
  
3
/8 压机过流保护
  
5
/8 冷媒不足,压机过热保护
  
运行灯常亮,睡眠灯闪亮 6/8 通讯故障
  

(二)柜机

故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
  
模块故障 1
  
通讯故障 2
  
保留 3
  
缺氟保护或四通阀故障 4
  
压缩机过流 5
  
压缩机排气温度过高 6
  
外主板温度传感器故障或温度过高(>65摄氏度) 7
  
压缩机排气温度传感器故障 8
  
室外盘管中点传感器故障 9
  
室外环境传感器故障 11
  
室外主板软件复位 12
  

(三)变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码

故障显示 故障内容
  
12-29
灯亮 通讯故障
  
11-28
灯亮 室内温度传感器故障
  
10-27
灯亮 室内盘管温度传感器故障
  
9-26
灯亮 室内盘管温度过热保护
  
8-25
灯亮 缺氟保护
  
7-24
灯亮 模块保护
  
6-23
灯亮 系统过流保护或空载过流故障
  
5-22
灯亮 压机排气过热故障
  
4-21
灯亮 室外看门狗复位故障
  
3-20
灯亮 室外传感器故障
  
1-18
灯亮 保护状态
  

七、RF63W/TFHRF65W/TFHOEM产品)故障代码表

数码管显示 故障原因 故障现象
  
A0
室内温度传感器故障 停机
  
A1
室外盘管1传感器故障 停压机1、外风机
1  
A2
室外盘管2传感器故障 停压机2、外风机
2  
A3
室内盘管1传感器故障 停压机1、外风机
1  
A4
室内盘管21传感器故障 停压机2、外风机
2  
A5
相序故障(有相序保护功能) 停机
  
A6
两系统均高压或低压保护 停机
  
A7
两系统室内盘管过泠或过热保护 停机
  
A8
系统1除霜
   
A9
系统2除霜
   
AA
压机1高压 停压机1、外风机
1  
AB
压机1低压 停压机1、外风机
1  
AC
压机2高压 停压机2、外风机
2  
AD
压机2低压 停压机2、外风机
2  
AE
系统1过冷过热 停压机1、外风机
1  
AF
系统2过冷过热 停压机2、外风机
2  

第三部分:变频一拖多系列故障代码

一、变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控)

为了便于实验和维修,故障都显示在室内,外机上。

1
内机为壁挂式

1 室内机显示故障:

序号 运行灯 定时灯闪烁(每8S 故障内容 可能故障原因
  
1
1 室内环境温度传感器故障 传感器天、短路,接触不良
  
2
2 室内盘管温度传感器故障 传感器天,短路,接触不良
  
3
6 室内,风机故障 接线错误,接触不良,电控问题,电机故障
  
4
5 通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
  
5
7 室外机异常
   

2)室外机显示故障:●—灯灭 ○---灯亮 ---灯闪烁

序号 LED1 LED2 LED3 LED4 故障内容 可能故障原因
  
1 ○ ● ● ●
室外环境温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
  
2 ● ○ ● ●
室外盘管温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良

3 ○ ○ ● ● 压机排气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良  
4 ● ● ○ ●
总回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
  
5 ○ ● ○ ● A
机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
  
6 ● ○ ○ ● B
机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
  

1

评分次数

  • 嘉豪1234:感谢分享,论坛有您更精彩!

7 ○ ○ ○ ● 电源过/欠压   
8 ● ● ● ○
总电流过流
   
9 ○ ● ● ○ IPM
模块故障 过流,过压,过热
  
10 ● ○ ● ○
压机排气异常 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
  
11 ○ ○ ● ○ EPROM
故障
   
12     
压机过热(开关量)
   
13     
四通阀切换异常 四通阀不能切换
  
14     
电流互感器异常 互感器开,短路,接触不良
  
15     
制冷剂泄露
   

3
)。保护功能显示:(解除保护时取消)

序号 LED1 LED2 LED3 LED4 保护内容
  
1
● ● ● A机过冷/过热
  
2 ●
● ● B机过冷/过热
  
3

● ● 电流保护
  
4 ● ●
排气保护
  
5
电压保护
  

1
内机为风机盘管式

1)、室内机显示故障:

序号 室内温度灯亮为 故障内容 可能故障原因
  
1 18
28
室内环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
2 18
27
室内盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
3 18
26
通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
  
4 18
29
室外机异常
   

2)。室外机显示故障:●—灯灭 ○---灯亮 ---灯闪烁

序号 LED1 LED2 LED3 LED4 故障内容 可能故障原因
  
1 ○ ● ● ●
室外环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
2 ● ○ ● ●
室外盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
3 ○ ○ ● ●
压机排气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
4 ● ● ○ ●
总回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
5 ○ ● ○ ● A
机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
6 ● ○ ○ ● B
机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
  
7 ○ ○ ○ ●
电源过/欠压
   
8 ● ● ● ○
总电流过流
   
9 ○ ● ● ○ IPM
模块故障 过流,过压,过热
  
10 ● ○ ● ○
压机过热(开关量) 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
  
11 ○ ○ ● ○ EPROM
故障
   
12     
制冷剂泄漏
   
13     
四通阀切换异常 四通阀不能切换
  
14     
压机排气异常
   
15     
电流互感器异常 互感器开、短路,接触不良
  

3)。保护功能显示:(解除保护时取消)

序号 LED1 LED2 LED3 LED4 保护内容
  
1
● ● ● A机过冷/过热
  
2 ●
● ● B机过冷/过热
  
3

● ● 电流保护
  
4 ● ●
排气保护
  
5
电压保护
  
6 ●

制冷过载
2

评分次数

  • 嘉豪1234:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 大头松:热心助人,论坛有您更精彩!

good ...............
爱修才会银
返回列表