本人新手,求教空调准确加氟!!!!!!!!!!!!!
本人新手,求教空调准确加氟!!!!!!!!!!!!!
举个例来说吧,本人才学修理白电,那就从最简单的加氟开始吧,前两天一门口的叫我给空调加氟,挂机,也没注意是32的还是35的,就看到室外机上写的制冷最大电流是5.8A,开始挂上电流表,监测的是一跟蓝线(公共线),接上压力表,压力1.1MP,当时室温32度,开机,电流4.5A,压力表接近0,同时细阀开始结霜,判断缺氟,不停机加气太氟压力到0.42MP,这时电流到5.8A左右,停止加氟,压机供电220V,这时室外机风很热了,目测外热交不脏,风量正常。内热交也有凉风,风量也还可。比先前凉很多,排水管有很多水排出来,这时我先让空调运转15分钟,再观察,细阀接露,粗阀紧有一点点凉感,难道氟没加够么?电流已到最大(当时没考虑室外风扇的电流也在一起),最后只能作罢,撤表,准备收工,尽管我很忙,但我还是测了下内热交,进风30度,出风20度(距出风口10厘米处测得)。然后家主说空调有时候有噪音,我把进风盖打开,看到过滤网有灰,不是很多,清理下,这时才后悔,加氟时压力低没有考虑过滤网,这时表都撤掉,打道回府。本人有几个问题,(1)正常的空调气温32度,平衡压力是多少?此空调平衡压力1.1MP按书上说是对的,开机为什么压力接近0呢?在比如我把低压加氟到0.5MP,平衡压力我估计也在1.2MP左右,平衡压力差不多,但运行的时候压力怎么会差这么多呢?(2)我加氟到0.42MP了,粗管为什么不接露?氟没加够?还是室内温度高?观察的时间短了?主要是担心压机会热保压?怎样才能准确加氟?高手赐教!!!!!!!!!也许会有人说我没查漏,在这里先不讨论,谢谢 |
|