如果抽空,用氟吹,还不能排除!就买一个大的可以拆卸的过滤器,再买一瓶干燥过滤硅胶。把干燥过滤硅胶装到过滤器里,然后把高压管(或低压管)离阀门50公分左右割开,两个管头都扩为喇叭口,再把过滤器安在中间。空调重新排空充氟,开机反复循环几遍,把干燥硅胶换掉,再循环。反复操作几遍就OK。这样还可以节省氟利昂。还可以减少大气污染(以后再遇到冰堵的故障,过滤器还可以使用)我以前修一个2匹的春兰柜机,冰堵故障,就是这样排除的 祝朋友早日排除故障 |
-
1
评分次数
-
-
王桂山:热心助人,论坛有您更精彩!
|