今天整一台海尔50的柜机(不是变频的),政府单位的别人转修的,去看是制热效果差,据前一修理师傅说加过F,还是效果不好,上楼看了一哈,测得压机电流9A左右,压力在1,2M,断开电磁阀线圈,压力在0.5M,自己心里初步判断为4F串气,于是给客户说压机坏了,要拉修,谈好价同意,于是拉回维修,接上内机,放F,在测高压压力在1.1M左右,制热效果要好点,出风温度在30,电流7.5A,正常电流应该在11.5A,于是又加F,压力还是不上升了,断开线圈,4F有换气的声音,就是压力不下降,于是怀疑4F串气或压机排气不足,焊开高低压管,开机用手堵排气口,堵不住,吸气也还是挺大的,换4F,在抽空,加F,开机压力要好点,高压压力有1.4M,效果还是不好,低压压力有0.35M,制热电流在6.8A左右,在加F,压力也不上升了,手感觉4F三根管温差还是大的嘛。4F应该没问题,请教大师,不会真是压机问题吧?光压机我用手还是堵不住的啊?难道是系统有堵吗?麻烦高手帮忙分析一下,还有会不会是单向阀问题造成辅助毛细管没有工作呢?今天整的太晚了,明天又继续 |
|