求助格力空调制热特差

一宾馆有一百来台格力kFR_26GW/R型工程机,其中三台开机制热正常电流4A加电热6A,几分钟后电流变小关电热只有3A多点,慢慢变成2.5A一直不变,不热.加F故障一样.请大家分析一下是何原因,谢了!
大家新年好!五虎临门,生意跑火!请大家多多赐教!!!
帮你顶一下,我也想知道答案!!
检查一下四通阀是否串气
看一下毛细管有没有赌,内风机运转情况
更换四通阀就可以了,估计阀内有杂质引起。
卸下高低压管看进排气量大小,如果排气亮很小或不排气,那有可能是电磁筏和压缩机损坏
测一下高压压力
谢各位!因此机没过包,所以格力公司邦他们换了三个外机,现一切正常.