我有个问题请教,海尔 2P 柜机 制热30分钟,自动停机

我有个问题请教,海尔 2P 柜机 制热30分钟,自动停机(室内、外风机全停)面板指示风机转,温度指示有,查看室外机冒热气,再看室内,透过百叶窗看到里面已挂霜,温度指示急剧下降。停机,再开如故,如此反复,请指教。
看描述好像在化霜,看室内温度传感器是否不良
室外机化霜现象,不用管它看是否还自动制热开机,室内外风机停是对的。
你书哦的这个故障是正常的,他停机后就在化霜,化爽的时候只有压机在工作,其他的都不工作,压机工作后热量全在外机的蒸发器上,你就会看到外机冒热气的现象了。这个时候你什么都不用动几分钟后机器就自动启动了 。
应该是自动化霜了,有的空调化霜比较勤
应该是自动化霜了,有的空调化霜比较勤