今天遇到一个科龙BCD-246AK3这个机子,检查压机坏了,打开维修口发现漏了....(低压,保鲜系统漏)(是个三系统冰箱)  开背找到漏的地方补好(铁管).  家里没R600的压机,(原来的是个QD88的压机.)  我就用了万胜QD75的R12的压机代换.清洗系统,,,在用户家里,没氮气,就用打气磅,清理......完了后 一切结束.  拉真空  加R12  先工作了5分钟正常.可一下就堵了.可又不完全堵.高压有一点热度....反反复复清理管道N边,,,,还是堵.....过锍器都换了N过了,   不知道哪位高手 侃侃 怎么回事啊.................
接头有问题没(焊接)或者真空不够
我以前也遇到过,实在没法了,搞点甲醇清洗了一下管道,一切OK
先让冰箱压缩机工作两个小时,使管道内的水分变成气态,然后再抽真空,加少量氟利昂运行一会,再抽空,一般都可以解决问题。
用气泵打气要先把气泵里边的水放掉,再在工艺管处接一个过滤器。否则气泵打气准堵。换过滤器无效是因为焊枪烧的时候过滤器高温而使里面的水分汽化又回到管道中,你现在可以在过滤器下方(毛细管端)钻小孔,关闭工艺阀然后用焊枪小火对过滤器加热开启压缩机,这时会看到有水蒸气喷出,待没有气体喷出时将毛细管取一段插入焊好接上2.5压力表。加氟试机,如果还堵从高压端放掉F12再对过滤器烘烤,一般应该OK
进水了。慢慢地换过滤器多换几个。。。。。。。。。
冰川制冷
用甲醇不是好办法、还是上面楼主办法可行.