求助志高空调

志高空调运行灯直亮,定时灯闪5下,查故障代码是外机故障,刚开机外机工作正常,是那的问题,请高手指点?
检查制冷剂运行压力是否偏低,不足请追加;室外风机运转是否正常,室外机安装环境是否合乎规范等等。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
几个传感器检查一下。。。。。。。。。。。
换内机管温传感器一般用5k。
小绺
查电压,电流,压力是否有正常,外风机正常吗?线头接触良好吗?
看外机冷凝器是不是太脏
如果外机压力,电流,没有问题的话,请主要检查内外管温,志高都是用5K的管温,
没有修不好的机器,只是你没有找到窍门!
修过几次都是管温的问题。。。。。