澳柯玛空调之怪现象

今天去修一台澳柯玛3P的空调.去的时候发现机器保护了.  等了一段时间,机器启动.压力表一测.正常5个字.  看了看散热.撒热也可以.风量还挺大的. 用表来测电流,发现电流在13A-14.5A之间.电流偏高.  .考虑到散热没有问题.可能是别人维修时加了氟.遇到天气热的时候电流就会加大.于是放氟来丢...放到4个字的时候.电流在11-12A之间.还是有点不正常....就叫用户开启看.第二天用户打电话来,说机器又用不起了.一测电流12-13A.压力一测只有4个字........
     怪事......  求解......散热没有问题......
3P的空调压缩机一般是涡旋压机,热保护的出现一般是漏氟引起的。热保护对压缩机的损坏非常大,每一次热保护都会使高压压力降低,因为压机阀口因热保护产生积碳关闭不严,一般热保护四次以上压机基本报废。这是我厂通过实践得出的结论。用表来测电流,电流在13A-14.5A之间波动就是阀口有时关闭有时不关闭的现象。该换压机了。你要是不相信换下就压机解体看看一定是阀口有积碳。
外机风机坏,用户一般不及时发现,多次起动,压机就多次过压保护,修理则多加注意了
以前修过一台相同的老机器,还下着雨。
最后把氟放到压机工作电流10A后,制冷正常工作,无返修。
3# 水月清风
外风机是好的。风速正常,扇出来的风热量偏热。
4# 竹君

我把F已经放到了3个字后,压缩机没有出现保护。但是制冷效果差。